Страница 16 из 161 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1712

Тема: Области применения ПР114

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,151

    По умолчанию

    Я бы вообще заменил трубки подачи пива и газа на нержавейку(часть что в бутылку идет) .И организовал бы на них датчик уровня
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Я бы вообще заменил трубки подачи пива и газа на нержавейку(часть что в бутылку идет) .И организовал бы на них датчик уровня
    Хороший вариант! Спасибо большое за помощь!! вы мне всё разжували как чайнику Как скоро будет магарыч не обещаю, но в любом случае как сварю пиво про вас не забуду! СПАСИБО!!!!!!!!!!!

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,151

    По умолчанию

    Я не пивовар
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    http://jumas.ru/ekm-prom.htm
    Мне вот этот нравится Электроконтактный манометр на микровыключателях))) правда сам не покупал ещё))) но как то на вид получше чем привычный ЭКМ.. ))))) тоже пива хочу
    Так вот интересно уровень всётаки можно подсоединять вот так .. 24 вольта просто жидкость как контакт? или надо использовать САУ того же овена по уровню?

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,151

    По умолчанию

    Думаю можно напрямую ,пиво ж не дистиллятор .Лет через 5 можно и заменить трубки .Главное ,что бы пены не было между трубками ,когда пробку вытащишь .Можно и такой попробовать http://www.owen.ru/catalog/84128279 ,схема при этом не меняется .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.11.2012 в 22:17.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Главное ,что бы пены не было между трубками ,когда пробку вытащишь
    А она будет, неизбежно... Предполагаю, что можно проделать следующее:
    1) Использовать трубки в качестве общего электрода, а электрод уровня сделать отдельным, из тонкой нержавеющей проволоки, разместив его на приличном удалении от трубок (на тонком штыре шапка пены хуже удерживается, сползает).
    2) Основное количество пены будет "зависать" в районе головки (пробки) наполнительного устройства - эти участки электродов надежно изолировать (например, клеевой термоусадочной трубкой).
    Ну и меры для самоочистки датчика принять. Оформить газовую трубку так, чтобы тонкая, но сильная струя газа в начале фазы впуска (пока перепад давлений значительный) сбивала остатки пены с электрода, подсушивая его перед очередным циклом измерения уровня.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Terrano1992 Посмотреть сообщение
    А она будет, неизбежно... Предполагаю, что можно проделать следующее:
    1) Использовать трубки в качестве общего электрода, а электрод уровня сделать отдельным, из тонкой нержавеющей проволоки, разместив его на приличном удалении от трубок (на тонком штыре шапка пены хуже удерживается, сползает).
    2) Основное количество пены будет "зависать" в районе головки (пробки) наполнительного устройства - эти участки электродов надежно изолировать (например, клеевой термоусадочной трубкой).
    Ну и меры для самоочистки датчика принять. Оформить газовую трубку так, чтобы тонкая, но сильная струя газа в начале фазы впуска (пока перепад давлений значительный) сбивала остатки пены с электрода, подсушивая его перед очередным циклом измерения уровня.
    так я же нарисовал схему -1 электрод трубка для подачи пива(длинная) ,2-подача газа (короткая) ,обе из нержавейки ,они и будут электродами уровня ,естественно с наружи на их нужно надеть термоусадку до самого конца ,для контакта хватит торцевой поверхности трубок .или емкостной датчик снаружи -20мм ,дальность
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    или емкостной датчик снаружи
    С емкостным датчиком, определяющим уровень жидкости через стенку бутылки, лучше не связываться. Будет срабатывать с огромным разбросом, зависящим от изменения зазора (даже на доли миллиметра) между бутылкой и датчиком. Этот метод нормально работает лишь на стационарных резервуарах, где датчик плотно прижат к тонкой диэлектрической стенке (или врезанному в нее окошку) и намертво закреплен.
    Впрочем, если применить емкостный датчик с выносным электродом погружного типа - тогда должен работать... Но серьезных преимуществ перед кондуктивным у него нет, а цена будет существенно выше.

  9. #9
    Пользователь Аватар для anndy
    Регистрация
    08.11.2012
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Думаю можно напрямую ,пиво ж не дистиллятор .Лет через 5 можно и заменить трубки .Главное ,что бы пены не было между трубками ,когда пробку вытащишь .Можно и такой попробовать http://www.owen.ru/catalog/84128279 ,схема при этом не меняется .
    А для того чтобы трубочки не контачили если на них будет пена, то трубку СО2 изолировать на дев на неё , подходящего размера пищевую пвх трубочку для коктеля

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,151

    По умолчанию

    иНТЕРЕСНО ,а какой разброс веса тары (бутылки),у пластиковых думаю минимальный ,а вот у стекла (одной партии)

    нашел -http://www.actis-glass.ru/production/s/2 ,может взвешивать .Можно даже взвешать сначала вес пустой бутылки (тензодатчик под ней),и отключать наполнение после того как брутто станет нужным.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.11.2012 в 17:28.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 16 из 161 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения