Добрый день
С1812-630В-0,1мкФ-10%
Добрый день
С1812-630В-0,1мкФ-10%
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Я бы туда лучше пленочный поставил, редко, но метко дохнет эта керамика, замыкая питание и убивая прибор. Мелочная неисправность, но крови может выпить как заправский вампир, когда у заказчика оборудование откажет.
Настраиваю в конфигураторе пару МВ-110-224.8А на термосопротивления (50М, PT100) по 3-проводной схеме. У обеих по 4 входа не работают (1,3,5,7 и 2,3,5,8) - идет сообщение "измеренное сопротивление слишком мало". Перемена датчиков ничего не меняет - входы либо на обоих работают, либо на обоих бастуют. Что-то можно сделать, кроме возврата модулей?
Добрый день.
В приборе физически один АЦП, который переключается между входами прибора.
В этом смысле скорее всего что-то не верно подключено.
1. Какие датчики?
2. Нарисуйте схему, что и куда вы подключили. (желательно приложить фото монтажа клемм прибора МВ110-8А, и прям на фото (в paint, например) подписать какие провода куда идут, чтобы понятно все было)
3. Какие настройки в конфигураторе Мх110 (скрины всех настроек приложите)
4. Померьте реальное сопротивление мультиметром у датчиков.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
МВ110-224.8А есть ли возможность менять тип датчика через облако? Без конфигуратора?
Добрый день.
В облаке есть такой параметр (если прибор добавлять по протоколу ОВЕН), он читается, но вот я не помню пишется ли он.
К сожалению прибора под рукой нет, чтобы проверить. Скорее всего не пишется, есть у меня воспоминая, что совсем недавно кто-то на это уже жаловался.
Но когда "нерабочие" дни закончатся, и я смогу попасть в офис, то я попробую это починить.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Добрый день, скажите пожалуйста, в модуле ввода МВ110-224.2А при подключении датчика по схеме токовой петли 4...20ма, вместо активного датчика применили термосопротивление (по 2ум проводам). Способна ли данная ситуация привести к повреждению модуля ввода?