  1. #1

    По умолчанию

    Настраиваю в конфигураторе пару МВ-110-224.8А на термосопротивления (50М, PT100) по 3-проводной схеме. У обеих по 4 входа не работают (1,3,5,7 и 2,3,5,8) - идет сообщение "измеренное сопротивление слишком мало". Перемена датчиков ничего не меняет - входы либо на обоих работают, либо на обоих бастуют. Что-то можно сделать, кроме возврата модулей?

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Настраиваю в конфигураторе пару МВ-110-224.8А на термосопротивления (50М, PT100) по 3-проводной схеме. У обеих по 4 входа не работают (1,3,5,7 и 2,3,5,8) - идет сообщение "измеренное сопротивление слишком мало". Перемена датчиков ничего не меняет - входы либо на обоих работают, либо на обоих бастуют. Что-то можно сделать, кроме возврата модулей?
    Добрый день.

    В приборе физически один АЦП, который переключается между входами прибора.
    В этом смысле скорее всего что-то не верно подключено.

    1. Какие датчики?
    2. Нарисуйте схему, что и куда вы подключили. (желательно приложить фото монтажа клемм прибора МВ110-8А, и прям на фото (в paint, например) подписать какие провода куда идут, чтобы понятно все было)
    3. Какие настройки в конфигураторе Мх110 (скрины всех настроек приложите)
    4. Померьте реальное сопротивление мультиметром у датчиков.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru