Ровки спасибо. будем делать.
Ровки спасибо. будем делать.
Добрый день!
Товарищи, - кто пытал, ПР-114.
сможет оно выдать милисекундные интервалы более, менее точно (+/- 250 мкс устроит) : 5, 6, 7, 8 .. до 20 мС.
Вроде бы, цикл минимальный написано 0,25 мС.
Не знаю - закладывать какой-нибудь огород вокруг ПР-114, или оно справится.
Догадываюсь, что использовать для этого нужно не релейные а транзисторные выходы.
Спасибо.
Спасибо, на днях заполучу ПРку, испытаю - отпишусь.
Но, видимо, огород придется городить.
А может быть даже проще ПЛК взять самый простой, там пройдет.
Да, я сам понял уже.
Имею импульс из вне длительностью от 1 до 2 мс
по переднему фронту, нужно запустить настраиваемую задержку ~30 мс, с точностью 1мс
затем сформировать импульс заданной дины на испытаниях определил, что диапазон от 5мс до 10 мс, с шагом 1мс (это время работы форсунки).
Система управления маркировкой, при постоянной скорости ленты.
Интервалы должны поддаваться настройке, настроим на объекте с заказчиком. Настраивается все один раз, надеюсь на это )))
Придется, наверное, забабахать что нить на атмеге.
думал обойдусь чем-нибудь недорогим покупным - не выходит, пожалуй.
Быстрее чем 75 герц на аналоговом выходе не получить ...
электронщик до мозга костей и не только
На столе, все прекрасно работает на Arduinо за 2$ ))