    Алексей Геннадьевич, неделю гоняю в ручном режиме, там расклад такой получается:

    - нормальный уровень потребления, как по паспорту 1 в 1 - 1100 ватт
    - если насос все выкачал, т.е. жидкость уже не захватывается крыльчаткой - потребление тут-же падает до 600 ватт
    - если на крыльчатку и/или фильтр намотало или насосало мусора - потребление подскакивает до 3-4 тысяч ватт и через 20 секунд срабатывает термозашита насоса

    Вроде все эти варианты предусмотрел.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sau7777 Посмотреть сообщение
    rovki, спасибо!

    Алексей Геннадьевич, неделю гоняю в ручном режиме, там расклад такой получается:

    - нормальный уровень потребления, как по паспорту 1 в 1 - 1100 ватт
    - если насос все выкачал, т.е. жидкость уже не захватывается крыльчаткой - потребление тут-же падает до 600 ватт
    - если на крыльчатку и/или фильтр намотало или насосало мусора - потребление подскакивает до 3-4 тысяч ватт и через 20 секунд срабатывает термозашита насоса

    Вроде все эти варианты предусмотрел.
    Есть ещё 2 варианта:
    1) работа насоса на закрытую магистраль (ток больше тока "сухого хода" но меньше номинального).
    2) работа насоса на разорванную магистраль - (максимальная производительность насоса, минимальное давление) - ток больше номинального, насос сгорит через некоторое время.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Не поленился, сбегал в насосную, замерил ток. Да, действительно, на 3-фазном асинхроннике при открытом протоке 8,6 А, при закрытом 6,4 А. Прошу прощения, коллеги. "Как много нам открытий чудных готовит просвещенья дух..."

  4. #4

    По умолчанию

    пылесос и центробежный насос как, то сравнивать не корректно, у одного рабочая среда воздух, у другого вода.....на сколько мне известно сальники насоса смазываются водой....

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    пылесос и центробежный насос как, то сравнивать не корректно, у одного рабочая среда воздух, у другого вода.....
    И? от этого принцип действия меняется?
    на сколько мне известно сальники насоса смазываются водой....
    Охлаждаются. В насосах серии "К".

  6. #6

    По умолчанию

    еще такой момент, выхлоп заткнуть воздуху и воде, разница будет?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    еще такой момент, выхлоп заткнуть воздуху и воде, разница будет?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post212434
    А пылесос у вас и свой имеется.

  8. #8

    По умолчанию

    А пылесос у вас и свой имеется.
    ВЫХЛОП заткнуть, разницу почувствуйте.....

    вообще дискуссия ни о чем, вопрошающий по ходу уяснил что ему надо.

  9. #9

    По умолчанию

    Дано 1 маленький киповец(1.2 года) и стиральная машинка которую он включил для бабушки. Необходимо на ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР-Ч собрать ящик с кнопками и лампочками дабы маленький киповец не лез к стиральной машинке. На ПР114 на триггерах собрал схемку из журнала радио за 1985 год теперь последовательно зажигаем лампочки но есть задумка на простейшие бегущие огни на 4 лампочки. Если один аналоговых из входов будет менять и скорость моргания то это будет супер. Из 8 цифровых входов 5 заняты джойстиком и(4 положения) и сбросом. В остатке 3 цифры и 4 аналога. Помогите если можно. Ровки вы делали макрос ПЗУ типа кулачкового программного реле. есть описание как прошивать ваш макрос буду очень вам признателен.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    На входе адрес 0..15 ,на выходе выбранное слово ,которые заранее записали в свойствах макроса .Счетчиком перебираете адреса 0..15 ,а на выходе будет то что зададите в свойствах
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 148 из 161 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •