У 114 и 200 есть.
У 114 и 200 есть.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Хоть какая-нибудь память - уже гуд. А то уж совсем - такой хороший аппарат, свободно программируемое реле, но каждый запуск должен настраивать высококвалифицырованный спицыализд. То бишь я. А если я пью пиво - завод курит...
Уважаемые форумчане, вот с такой задачкой столкнулся, вроде не сложный алгоритм, но я что-то забуксовал, не выстраивается у меня схема...
Каждые 20 минут включается выход «Запуск насоса»
Во входной сетевой переменной получаем мощность потребляемую насосом.
Насос должен работать 5 минут или до падения потребляемой им мощности до 600 ватт, что наступит раньше
При этом
а. если насос включен и в течении 5 секунд в переменной нулевая мощность - включается выход авария оборудования
б. если насос включен и в течении 10 секунд в переменной мощность более 2000 ватт, то насос отключается на 10 секунд, а затем, снова запускается и при сохранении уровня мощности насоса более 2000 ватт после 3-х циклов перезапуска - включается выход авария «засор насоса»
Насос центробежный.
Особенность центробежных насосов - потребляемая мощность напрямую зависит от текущей производительности.
Т.Е. при закрытом нагнетающем патрубке - потребляется минимальная мощность.
При полностью открытом нагнетающем патрубке - потребляется максимальная мощность(вплоть до превышения мощности электродвигателя).
Учитывайте это при разработке программы управления.
Я это проверял, и неоднократно. Был довольно печальный опыт.
Впрочем вы можете легко проверить это на обычном бытовом пылесосе - при закрытом патрубке у него возрастают обороты, т.к. падает нагрузка на двигатель.
(В пылесосах двигатели последовательного возбуждения - обороты зависят от нагрузки на валу).
Время нет проверять ,сами ...
электронщик до мозга костей и не только