Оно, наверное, круто, когда в круглое отверстие удается запихнуть квадратный штырь, но, я бы не советовал подключать к входам/выходам несовместимые датчики.
Оно, наверное, круто, когда в круглое отверстие удается запихнуть квадратный штырь, но, я бы не советовал подключать к входам/выходам несовместимые датчики.
Речь идёт о том, что у ПР200 есть различные модели. И конкретно ПР200-х.8.х.х заточено конкретно для работы с кондуктометрическими датчиками.
Если вам нужно более чем 8 дискретных входов, то можно взять, например, модель ПР200-х.5.х.х, где аналоговые входы AI отлично переводятся в режим дискретных.
Последний раз редактировалось CleanS; 15.09.2026 в 20:15.
Вся проблема в том, что закупили партию 200-х.8., поэтому приходится, цитата: "Оно, наверное, круто, когда в круглое отверстие удается запихнуть квадратный штырь". Я, конечно уважаю философию, но на этом форуме, думаю, решаются технические вопросы.
Судя по настройкам в OL и мануалу, входы Cl можно перевести в режим дискретных.
Причём настройка работы производится только программно, без перестановки перемычек.
Тогда в данной модели можно получить 8(DI) + 4(AI) + 4(CI) дискретных входов.