Доброго времени суток. ТРМ1033-24.01.00 Вопросы: 1) Какие способы закрытия воздушного клапана предполагаются алгоритмом? 2)Существует ли в алгоритме промежуточное состояние воздушного клапана или только открыто/закрыто? 3) Возможно ли вносить изменения в работу контроллера, добавлять/изменять входы/выходы через овен логик если да, то насколько это реально для рядового пользователя получайника? 4) Если уже есть развёрнутые ответы на эти вопросы в инструкциях - дайте пожалуйста ссылку. Заранее спасибо![]()
Последний раз редактировалось romanup; 12.12.2023 в 14:53.
Добрый день!
1) Только дискретный сигнал;
2) Нет, промежуточных состояний нет. Только открыт/закрыт;
3) Изменять алгоритм самостоятельно нельзя. Есть возможность перепрошить прибор на другие алгоритмы работы;
Большинство вопросов описаны в полном руководстве по эксплуатации (https://owen.ru/downloads/re_trm1033.pdf)
Добрый день, не могу разобраться с подключением КЗР siemens 24V 0...10V к ТРМ 1033. Как я понимаю питание 24V можно взять со встроенного блока питания, управляющий сигнал 0...10V с выхода АО1. При включении контроллера клапан открывается на 100% потом закрывается на 0% (самодиагностика при включении) и больше никакой реакции. С АО1 мультиметром не вижу никакого сигнала. Если на управляющий контакт клапана Y подать сторонние 9V c батарейки крона клапан идет на открытие так что проблема не в клапане.
1. Менял дискретное/аналоговое.
2. Параметры установленной температуры ниже/выше порога срабатывания на открытие КЗР.
Подскажите как должно быть правильное подключение и может есть в настройках какие-то хитрости. Контроллер ТРМ ТРМ1033-24.00.00 прошивка 21.00
![]()
Последний раз редактировалось Volan1980; 11.01.2024 в 20:05.
Последний раз редактировалось МихаилГл; 11.01.2024 в 20:55.
Разобрался, подключение было правильно. Проблема скорее всего в том, что в прошивке 21.00 График обратной воды по умолчанию корявый, когда установил 4 точки в соответствии с графиком котельной клапан заработал. До этого не открывался даже когда обратка опускалась ниже 20С при Тнар 0С
Добрый день, контроллер ТРМ1033 прошивка 21.00 в owencloud среди загружаемых при подключении параметров нет возможности дистанционно менять недельные таймеры (день/ночь, Смена 1, Смена 2). В карте регистров Modbus прописанных в руководстве по эксплуатации этих параметров нет чтобы можно было их самому добавить. Хорошо если контроллер в шаговой доступности, пошел и на контроллере изменил, а если в другом городе ?