Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 206

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uzba Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Трм 1033. Не сбрасывается авария. Пишет авария пом. (датчик помещения). И ещё одна авария, прогрев. У датчика помещения - концы были выдернуты- подключил. Но авария пом. не сбрасывается, хотя в журнале зафиксировано квитирование. Перезапуск не помогает.
    Здравствуйте, попробуйте перепрошить контроллер , предварительно сохранив свою конфигурацию.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Доброго времени суток. ТРМ1033-24.01.00 Вопросы: 1) Какие способы закрытия воздушного клапана предполагаются алгоритмом? 2)Существует ли в алгоритме промежуточное состояние воздушного клапана или только открыто/закрыто? 3) Возможно ли вносить изменения в работу контроллера, добавлять/изменять входы/выходы через овен логик если да, то насколько это реально для рядового пользователя получайника? 4) Если уже есть развёрнутые ответы на эти вопросы в инструкциях - дайте пожалуйста ссылку. Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось romanup; 12.12.2023 в 14:53.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    1) Только дискретный сигнал;
    2) Нет, промежуточных состояний нет. Только открыт/закрыт;
    3) Изменять алгоритм самостоятельно нельзя. Есть возможность перепрошить прибор на другие алгоритмы работы;
    Большинство вопросов описаны в полном руководстве по эксплуатации (https://owen.ru/downloads/re_trm1033.pdf)

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день, не могу разобраться с подключением КЗР siemens 24V 0...10V к ТРМ 1033. Как я понимаю питание 24V можно взять со встроенного блока питания, управляющий сигнал 0...10V с выхода АО1. При включении контроллера клапан открывается на 100% потом закрывается на 0% (самодиагностика при включении) и больше никакой реакции. С АО1 мультиметром не вижу никакого сигнала. Если на управляющий контакт клапана Y подать сторонние 9V c батарейки крона клапан идет на открытие так что проблема не в клапане.
    1. Менял дискретное/аналоговое.
    2. Параметры установленной температуры ниже/выше порога срабатывания на открытие КЗР.

    Подскажите как должно быть правильное подключение и может есть в настройках какие-то хитрости. Контроллер ТРМ ТРМ1033-24.00.00 прошивка 21.00
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема.png 
Просмотров:	41 
Размер:	150.9 Кб 
ID:	72878
    Последний раз редактировалось Volan1980; 11.01.2024 в 20:05.

  5. #5

    По умолчанию

    Вы бы хоть модель кзр привели, а не только производителя. У многих свои особенные схемы подключения.

    И если на выходе трм нет напряжения, возможно входные сигналы блокируют работу, т.е. устройство просто не в готовности или в какой либо аварии и т.п.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2024-01-12-00-54-36-624_org.ebookdroid.jpg 
Просмотров:	35 
Размер:	354.0 Кб 
ID:	72883
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 11.01.2024 в 20:55.

  6. #6

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2024-01-11_21-06-43.jpg 
Просмотров:	47 
Размер:	49.4 Кб 
ID:	72884

    1. аварий, нет.
    2. насос, вентиляторы работают.
    3. контроллер в режиме - работа.
    4. Значения Тпр, Тобр уходят значительно ниже установленных.
    5. На АО1 синала нет.

  7. #7

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2024-01-12-01-59-39-999_org.ebookdroid.jpg 
Просмотров:	50 
Размер:	241.3 Кб 
ID:	72888
    Ну как бы по сравнению со схемой трм не хватает провода с + БП на + кзр.
    Т.е. на g +, на g0 -, на y ao1. Ну и на +/- трм +/- БП.

    Вот это ещё гляньте... Возможно прибор настроен на дискретную задвижку, а не аналоговую... Параметры со *
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2024-01-12-02-22-43-791_org.ebookdroid.jpg 
Просмотров:	48 
Размер:	546.0 Кб 
ID:	72890
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 11.01.2024 в 22:24.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2024-01-12-01-59-39-999_org.ebookdroid.jpg 
Просмотров:	50 
Размер:	241.3 Кб 
ID:	72888
    Ну как бы по сравнению со схемой трм не хватает провода с + БП на + кзр.
    Т.е. на g +, на g0 -, на y ao1. Ну и на +/- трм +/- БП.

    Вот это ещё гляньте... Возможно прибор настроен на дискретную задвижку, а не аналоговую... Параметры со *
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2024-01-12-02-22-43-791_org.ebookdroid.jpg 
Просмотров:	48 
Размер:	546.0 Кб 
ID:	72890
    Разобрался, подключение было правильно. Проблема скорее всего в том, что в прошивке 21.00 График обратной воды по умолчанию корявый, когда установил 4 точки в соответствии с графиком котельной клапан заработал. До этого не открывался даже когда обратка опускалась ниже 20С при Тнар 0С

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день, контроллер ТРМ1033 прошивка 21.00 в owencloud среди загружаемых при подключении параметров нет возможности дистанционно менять недельные таймеры (день/ночь, Смена 1, Смена 2). В карте регистров Modbus прописанных в руководстве по эксплуатации этих параметров нет чтобы можно было их самому добавить. Хорошо если контроллер в шаговой доступности, пошел и на контроллере изменил, а если в другом городе ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Volan1980 Посмотреть сообщение
    Добрый день, контроллер ТРМ1033 прошивка 21.00 в owencloud среди загружаемых при подключении параметров нет возможности дистанционно менять недельные таймеры (день/ночь, Смена 1, Смена 2). В карте регистров Modbus прописанных в руководстве по эксплуатации этих параметров нет чтобы можно было их самому добавить. Хорошо если контроллер в шаговой доступности, пошел и на контроллере изменил, а если в другом городе ?
    Добрый день, большое спасибо вам за обратную связь, ваше замечание учтено, наши инженеры уже работают над этим.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •