а чем магнитный пускатель плох????
по моему качественное и не дорогое решение , так же замену всегда можно подобрать тем более, что сила то савсем не сильная.
а чем магнитный пускатель плох????
по моему качественное и не дорогое решение , так же замену всегда можно подобрать тем более, что сила то савсем не сильная.
Он хорош. Если, например, говорить о включении нескольких двигателей, то я и выбрал бы МП (что и делаю всегда). Но в данном случае двигатель АС всего один, я готов раскошелиться на твердотельное реле.
А вот если речь идет о МП в качестве основы для самоблока по питанию - то здесь совсем другое. Кроме нежелания ставить (в небольшой бокс) единственный МП, у меня главный аргумент: не хочу, чтобы включение питания производилось только нажатием кнопки возле дозатора (или проброской этого провода до пультовой). Хочу, чтобы была возможность оставить переключатель ВКЛ-ОТКЛ в положении ВКЛ - и тогда, при подаче (издалека) питания на линию и на дозатор тот сразу включался.
а что мешает поставить вместо кнопок вкл и откл простой тумблер????Хочу, чтобы была возможность оставить переключатель ВКЛ-ОТКЛ в положении ВКЛ - и тогда, при подаче (издалека) питания на линию и на дозатор тот сразу включался.
Не внимательны, коллега. Ничего не мешает. Я так и хочу сделать - тумблер или поворотный выключатель, не суть важно. Но однополюсный, выключающий только блок питания 24В (общий для всей системы управления). Остается (почти теоретический) вопрос: хорошо ли, плохо ли, что в шкафу остаются цепи под напряжением 220 В? Подходящие, скажем, ко входным клеммам 3-полюсного реле...
В общем, раз меня тапками не закидали, то решение такое имеет право на жизнь. Так и сделаю.
Про версии ОЛ - не знаю. Я неделю, как его осваиваю...
не я имел в виду поставить мп , а управлять им с помощью тумблера , так- же в разрыв цепи тумблера , если это необходимо поставить стоповые фиксирующиеся "грибы", дешевле будет чем поворотный выключатель .
по моему самый оптимальный вариант.
ИМХО. Автоматы защиты должны стоять ВНУТРИ шкафа - в данном случае 3-х полюсник всей силовой части шкафа.
1-но фазный автомат защиты на 24В так же должен стоять внутри шкафа, вот к нему вы ставите обычное реле (по сути оно же МП с блокировкой али без) - тумблер на дверцу для управления этим реле и режима ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН (то, что вы описали как обесточивание по 24В всего ПР и цепей управления) - так будет правильнее, хотя конечно для экономии можно без реле и через тумблер пустить 24В на цепи управления.
Что касается работа - пауза(останов), так это тот же переключатель на 2 положения на дверце, или грибок с задействованием входа ПР.
Силовую цепь вообще можете не дублировать никак на дверце.
Маленькие галетники можете посмотреть у ABB.
Спасибо!
Тумблер питания на дверцу поставлю в цепь 24 В - не надо будет тянуть туда 220 В вообще. Это хорошая идея.
По поводу отдельного автомата на БП 24 В... Не подумал об этом (да и не делал так раньше никогда). Хотя да, мощности у основного птребителя (мотор) и у БП уж очень разные. Но какой же маленький (по току) автомат следует лепить на БП мощностью 45-60 ВА? На 1 А?
В моем обычном подходе я поставил бы 10-амперный автомат на все (двигатель 0,75 или 0,55 кВА) и считал бы, что К.З. в том же БП все же заставит сработать автомат. Это в корне неверно?
drvlas от КЗ защитит, но может с одновременным сгоранием ПР. Можно ставить автомат на 2А, 4А, да хоть 10А, а после него плавкий предохранитель для питания ПР. Да и обслуживать если что удобнее. В шкафу обесточил линии 24В (или 220В, питание БП 24В) и все цепи, даже на двери без питания.
Я выбрал ПР110-24, так что он запитывается от общего БП.
2 Братковский: Речь идет о том, так ли уж необходимо ставить два автомата. У меня схемы гулькин хер, нет тут такого, что десятки кВА идут в силу, а десятки ватт - в управление. Всего 2 исполнительных мех-зма, шнек (движок 0,75 кВА) и шаговый двигатель управления днищем (24 В), вся схема состоит из ПР110-24, ИП320, TSR-25DA для включения шнека да 3 маленьких плат. Ну, вот не прет меня от раздельных автоматов в корпусе 300х300х160...
Поэтому так (уже начал рисовать):
вход 3 ф - автомат 10А - (БП и TSR-25DA)
выход БП - тумблер на передней панели) - все цепи 24 В.
Увидел заметку от capzap: и у меня этот пластиковый бокс вешается практически на дозатор, то есть все рядом. Обходимся без талички.
Последний раз редактировалось drvlas; 09.08.2014 в 20:14.