Страница 122 из 161 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1712

Тема: Области применения ПР114

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    да это не секрет
    НУ ВОТ ,сразу видно ,что проект не работо.способный (правильно) .в свойствах аналоговых входов задавайте нижнею и верхнею границе в любых единицах )вольты,градусы,проценты ,граммы .так что бы легче было сравнивать ,например нижняя граница 0% ,верхняя 100% или ваттах .Выходной ,аналоговый сигнал не должен быть больше единицы ,ибо при 1 ,на выходе будет 10вольт, в вашем случае .У вас если на входе 2 ,то на выходе 6 ,нужно все промасштабировать ...
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    НУ ВОТ ,сразу видно ,что проект не работо.способный (правильно) .в свойствах аналоговых входов задавайте нижнею и верхнею границе в любых единицах )вольты,градусы,проценты ,граммы .так что бы легче было сравнивать ,например нижняя граница 0% ,верхняя 100% или ваттах .Выходной ,аналоговый сигнал не должен быть больше единицы ,ибо при 1 ,на выходе будет 10вольт, в вашем случае .У вас если на входе 2 ,то на выходе 6 ,нужно все промасштабировать ...
    мне не надо в ватах или градусах или прочем. есть выход "У" с трм. это и есть наш входной сигнал.
    по свойствам - проверил, стоит все правильно.
    ?
    Изображения Изображения

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Так пусть в вольтах ,как хотите по входу .Я ж сделал акцент на аналоговый выход ,который нужно масштабировать ,нормировать ,,, самостоятельно ...
    Если на выходе у вас 6 ,то это не значит ,что будет 6 вольт-будет 10в.
    разделите результат на 10 и подайте на выход и все.....
    Последний раз редактировалось rovki; 01.12.2014 в 00:08.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так пусть в вольтах ,как хотите по входу .Я ж сделал акцент на аналоговый выход ,который нужно масштабировать ,нормировать ,,, самостоятельно ...
    Если на выходе у вас 6 ,то это не значит ,что будет 6 вольт-будет 10в.
    разделите результат на 10 и подайте на выход и все.....
    я правильно понимаю - выход на аналоговый выход надо задавать с коэффициентом 0,1?
    и тогда второй вопрос: выход конечно аналоговый, но уж коль пошла такая пляска - сколько, назовем шагов, возможно в полном спектре 0-10в? какая дискретность?
    например, если мы принимаем точность до сотых долей - то 10в/0,01=1000шагов. этого достаточно. но если адекватно обрабатываются только десятые - то 10в/0,1=10шагов. что то уже не нравится. не для того пляски с бубном затеваются.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 01.12.2014 в 00:25.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    я правильно понимаю - выход на аналоговый выход надо задавать с коэффициентом 0,1?
    Да ,в этом конкретном проекте .Максимальному числу должна соответствовать вещественная единица на ан.выходе
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    пока писал №1319 появился. сейчас опробуем.

    РАНЕЕ: давайте еще раз с начала.
    начнем с простого.
    ступень 2 и 3. они включаются дискретно.
    ступень 2 - при необходимости тепла 33,3% (потому как каждая ступень по 33,3%, соответственно до 33,3% работает первая, но о ней - позже).
    ступень 3 - при необходимости тепла 66,7%.
    эти ступени рубятся дискретно контакторами, которые подсключены на выходы ПР "ст.2" и "ст.3"

    ступень 1.
    во-первых, для обеспечения полного снятия напряжения с ТТР и ТЭнов предусмотрен контактор, подключенный к выходу "ст.1"
    далее. ТЭНы соединены звездой с занулением, поскольку ТТР с управлением 0-10в работают только до 250в по силе.
    при 0,1% (0,01в) активитуется выход "ст.1" и подается напряжение управления на выход 0-10в. НО!: поскольку управляется ТТРом только первая ступень, обеспечивающая 33,3% нагрева, то и управления на ТТР должно умножаться на 3.

    а вот при включении 2 и 3 ступени от значения должно вычитаться 10в и 10в.

    еще раз пример. мне к примеру надо 72% тепла (трм так решил). это значит, что должны быть включены ст.2 (33,3%) + ст.3 (33,3%) + И СТУПЕНЬ 1 на 5,4%.
    то есть: включены контакторы 2+3+1, напряжение на ттр первой ступени подается 0,54в.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 01.12.2014 в 04:33.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Про ступени я не готов врубится ,сильно поздно ...
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.11.2014
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Спасибо огромное Алексей Геннадьевич!! Может что подскажете в тему к обогреву. У нас рисовать не кому внутрянку. На чём ещё можно воплотить подобное не подскажете?? Уже согласны и без компа, но что бы автоматика работала.

    С Уважением Сергей.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pustelga323 Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное Алексей Геннадьевич!! Может что подскажете в тему к обогреву. У нас рисовать не кому внутрянку. На чём ещё можно воплотить подобное не подскажете?? Уже согласны и без компа, но что бы автоматика работала.

    С Уважением Сергей.
    2 шт ПЛК73 оптимально вписывается в вашу задачу. Один на одном этаже, второй на другом. С модулем ПИ73-5 на 2 RS485. 1 канал -на доп. модули выходов(на 68 регуляторов), второй канал-на связь... с чем захотите.
    Можно и на одном ПЛК73 всё решить, (8 аналоговых входов) только общая живучесть системы понизится, и на кабели с каналами раскошелиться придётся. И не факт что 1 термосопротивление на комнату будет достаточно.
    Один этаж без отопления это не всё здание. И по зданию смотреть надо.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.11.2014
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Спасибо Алексей Геннадьевич!! Будем посмотреть по стоимости.

Страница 122 из 161 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30