200гц по входу ПР114 -это предел по входам(надо пробовать) ,только для небольшого проекта ....Ставим счетчик ,считаем импульсы и обнуляем каждую секунду (минуту) через сетевую переменную выводим на СМИ2 (мастер),как то так
или на аналоговый выход и смотрим СМИ (токовый выход) ,что бы без ПРМИ485
Последний раз редактировалось rovki; 22.11.2014 в 19:54.
электронщик до мозга костей и не только
Хорошая схема. Не догадался использовать селектор в качестве регистра.
Интересно как связаны временные интервалы с периодичностью записи в сетевую переменную.
Если будут работать три частотомера параллельно как они будут влиять друг на друга? Или запускать последовательно один за другим?
Доброй ночи господа!! Есть вопрос для Вас, так как сам в этом дуб. Возможно ли на ПР114 создать следующее:: Имеем 8 помещений, в каждой свой обогрев. Нужно что бы была возможность управлять с компьютера температурой, временем включения обогрева по времени и по дням недели, при чём по разному в этих помещениях. Голову сломали как это реализовать. Или что то другое Вы посоветуете мне?? Буду очень признателен.
С Уважением Сергей.
если электрический , то используйте встроенные тарморегулятор или внешний биметаллический ,а график включения можно и на ПР сделать .Самый дешевый вариант ,да же комп не нужен ...Зачем в помещении менять температуру пять раз на дню ...
Последний раз редактировалось rovki; 24.11.2014 в 22:36.
электронщик до мозга костей и не только
а нагреватель то какой![]()
электронщик до мозга костей и не только
pustelga323 у ПР114 всего 4 аналоговых входа для подключения датчиков температуры, отсюда понятно, что 8 помещений контролировать нельзя.
Исключая конечно возможность использования комнатных термостатов с сухими контактами.
Так что важно пределиться какой контроль, ну и дальше, какое управление.
Так 2 поставить и связать по 485 на 320 панель. Обогреватели обычные настенные калориферы или как их там. Плоские такие. Менять конечно не 5 раз на дню. Например в 7 утра помещение нагревается, а после 17 снижается температура. На выходные и праздничные например зачем греть. Бегать крутить регуляторы. Их 68 штук на двух этажах, потолки по 5 метров.
. Я вот и спрашиваю возможно реализовать такое на 114 реле или нельзя. Что бы управлять с диспетчерской ещё.
С Уважением Сергей.
Реализовать конечно можно, но не нужно. Общее количество нормирующих преобразователей съест разницу в цене между решением СПК+Аналог/дискр.модули + 3хпроводн. термосопротивления.Их 68 штук на двух этажах,
+решение на ПР является немасштабируемым: к ПЛК/СПК можно прицепить несколько панелей ИП320 и управлять с любой из них. На ПР114 - панель ИП320 одна.
У ИП320 нет режима "моста" (пересылка данных между 2мя устройствами) что ограничивает её применение.
А так, ИП320(мастер) +2 (ПР114 +ПР-МИ485) Связка рабочая, но немасштабируемая: на комп данные не отправить.
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 01.12.2014 в 14:49.