    Привет всем, ушёл от всех остальных контроллеров в сторону Овен:
    1. Хорошая тех поддержка (кто пытался разобраться с проблемами Сименс - тот понимает :-) );
    2. Большая часть проблем, что я смотрел на форуме - железо (подключайте терминаторы, питание "звездой", не экономьте на источниках питания и сечении проводников, 485- разводите модули от входных, заканчивайте выходными т.д.);
    3. Использование нескольких POU - решение многих проблем с якобы "медленным" откликом на входные сигналы;

    я к чему - платформа ОВЕН для решения большей части промышленного применения, больше ПОЗИТИВА в оценках и предложений по улучшению, я НЕ хочу возвращаться к СИМЕНСУ (у меня мозги плавятся от немцев )

  2. #2

    По умолчанию

    А некоторые ограничения с чем связаны? Период задается как слово, скважность тоже. Или просто, про эти параметры забыли? В Mx110_devdesc_3.5.4.9 вроде бы задавать эти параметры для этого модуля можно было. Как то странно ждать, пока появится третий, четвертый и т.д. желающий использовать заявленный функционал в модуле, выпускаемым этой же компанией. Если создать slave вручную ШИМ в этом модуле работать будет? Или в инструкции на модуль тоже есть некоторые ограничения?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tsda Посмотреть сообщение
    А некоторые ограничения с чем связаны? Период задается как слово, скважность тоже. Или просто, про эти параметры забыли? В Mx110_devdesc_3.5.4.9 вроде бы задавать эти параметры для этого модуля можно было. Как то странно ждать, пока появится третий, четвертый и т.д. желающий использовать заявленный функционал в модуле, выпускаемым этой же компанией. Если создать slave вручную ШИМ в этом модуле работать будет? Или в инструкции на модуль тоже есть некоторые ограничения?
    Ограничения именно в реализации модулей для CDS.
    Если я реализую в одном модуле и ШИМ и маску, то в любом случае одновременно будет работать только ШИМ или маска (т.к. при записи маски в модуль ШИМ выключается), количество входов\выходов ФБ увеличится в 2 раза, внутренняя реализация ФБ сильно усложнится.
    Поэтому проще (как для нас, так и для конечного пользователя) сделать отдельные модули для работы с ШИМ и работы с маской.

    Все, кто отписались, что хотели бы ШИМ - напишите, пожалуйста, какие модули необходимы в первую очередь. Сроков реализации пока сказать не могу, но запланирую на ближайшее время.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение

    Все, кто отписались, что хотели бы ШИМ - напишите, пожалуйста, какие модули необходимы в первую очередь. Сроков реализации пока сказать не могу, но запланирую на ближайшее время.
    Модуль вывода МУ110-16К, одна часть выходов которого работает в режиме ШИМ для управления семисторами нагревателей, а другая часть в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. Соласно документации на модуль вывода присвоение параметру скважности ШИМ по Modbus значения 1000 включает выход, а значения 0 выключает. Значение больше 0 и меньше 1000 переключает выход модуля вывода с заданной скважностью ШИМ.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimon_nn Посмотреть сообщение
    Модуль вывода МУ110-16К, одна часть выходов которого работает в режиме ШИМ для управления семисторами нагревателей, а другая часть в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. Соласно документации на модуль вывода присвоение параметру скважности ШИМ по Modbus значения 1000 включает выход, а значения 0 выключает. Значение больше 0 и меньше 1000 переключает выход модуля вывода с заданной скважностью ШИМ.
    В той же документации описана возможность записывать маску состояния выходов.
    Это 1(2,4)байт, которые устанавливают состояние всех выходов. Вместо 16(32,64)байт соответственно. Это дает выигрыш в скорости обмена.
    Плюс для конечного пользователя будет проще включать\выключать выход переменной типа BOOL вместо установки значений 0 и 1000.
    Поэтому было принято решение реализовать управление выходами через маску состояний.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    В той же документации описана возможность записывать маску состояния выходов.
    Это 1(2,4)байт, которые устанавливают состояние всех выходов. Вместо 16(32,64)байт соответственно. Это дает выигрыш в скорости обмена.
    Плюс для конечного пользователя будет проще включать\выключать выход переменной типа BOOL вместо установки значений 0 и 1000.
    Поэтому было принято решение реализовать управление выходами через маску состояний.

    16 байт против 1 байта, это два слова против маски? Тогда слова надо разделить по разным групповым опросам. Так как задачу где необходимо постоянно менять период шима, на ваших модулях не реализовать все равно, а для управления ттр или контакторами достаточно его выставить один раз и забыть.
    А что мешает объединить оба подхода в одном модуле. И дать пользователю в разделе канал модбас слейв триггером самому выбрать оптимальный. Места там много, можно накидать групповых запросов на все возможные случае и оставить их отключенными, а дальше каждый включает что ему нужно.
    Понимаю что вопрос не по адресу, но раз уж тут про шим, возможно вы сможете адресовать его правильно. Сейчас шим, в модуле, задается двумя параметрами период и скважность, а дальше логика самого модуля вывода немного огорчает. Если во время периода, когда выход уже отработал скважность и ждет окончание периода, задание скважности увеличить то выход включиться еще раз на время разности между двумя "скважностями". На примере.......... период 40 секунд, скважность 10%. выход работает ровно 4 секунды и 36 секунд стоит, меняем скважность на 11%, если выход еще работает, то все хорошо будет просто 4,4 сек. Если же нет, то происходит еще одно включение на 0,4 секунды. Что для тех же контакторов не очень хорошо. Логичнее же применять новую скважность в следующий период.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anry65 Посмотреть сообщение
    Добрый день, помогите решить проблему! У меня пропадают драйвера устройств, но зато появляются нужные вкладки канала и вх/вых.Вложение 19819Вложение 19820
    Посмотрите, вероятно у Вас установлен пакет http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19404
    Для устранения: удалите его и установите пакет из шапки этой темы заново

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день. А можно в библиотеке для модуля МВ110-1ТД организовать помимо параметров RdfF1 и RdSt еще ввод и запись параметров минимального и максимального веса тары для калибровки и установки в 0 тензодатчика. Хочу прямо на СПК107 калибровать тару. Или это уже как то иначе реализовано? Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
    Добрый день. А можно в библиотеке для модуля МВ110-1ТД организовать помимо параметров RdfF1 и RdSt еще ввод и запись параметров минимального и максимального веса тары для калибровки и установки в 0 тензодатчика. Хочу прямо на СПК107 калибровать тару. Или это уже как то иначе реализовано? Спасибо.
    пока что добавлять эти параметры не планирую, решить задачу можно используя универсальное Modbus Slave устройство.
    Возможно, в будущем, если появятся еще запросы - сделаю.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anry65 Посмотреть сообщение
    Алексей спасибо за внимание! Сделал всё как вы посоветовали, драйвера сохранились, но вкладки КАНАЛ И ВХ/ВЫХОДА не появились. ПосоветуйтеВложение 19826 что делать????
    прочитайте, пожалуйста, руководство в шапке темы.

Страница 12 из 39 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •