Страница 12 из 29 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 291

Тема: ПР и системы АВР

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    да с фильтрацией.

    А как быть с задержкой отключения на случай если это катковременный провал в сети?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    да с фильтрацией.

    А как быть с задержкой отключения на случай если это катковременный провал в сети?

    В далёкие 90-ые годы пришлось как-то копаться в релейной системе бесперебойного энергоснабжения ЛАЦ-а дистанции сигнализации и связи на ж/д.
    Исходный набор - 2 фидера промышленной сети, 3 ДГУ.
    Алгоритм ввода:

    - пропадание одного из фидеров (основного или резервного) - переключение на резерв (если вышибло основной) , включение ДГУ №1 в "горячий резерв" в любом варианте,

    - пропадание обоих фидеров - ДГУ №1 - под нагрузку, ДГУ №2 - горячий резерв

    - далее во аналогии ... пропадает 1 или 2 - запускается 3

    Обратный переход присходил с некоторой временной задержкой. То есть, даже, если питание "моргнуло", всё-равно запускалась ДГУ минут на 10-15-ть.

    Вспоминая 2-часовой кошмар вождения пальцами по релейным схемам 10-ка шкафов, забитых под самое "не грусти", в поисках залипшей релюшки, сегодняшние реалии весьма радуют. Мечта - поэта... и странное дело ... хочется большего

    Кстати, система была СТАНДАРТНОЙ для всей ж/д! И этому есть много объективных причин. Творческий потенциал жёстко ограничивался. Стратегический объект - опыты проводятся только "на кошках".
    Последний раз редактировалось AVF; 11.07.2013 в 08:15.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Евгений Сергеевич кратковременный провал или отсутствие ?
    Реле контроля напряжения смотрит МИН/МАКС напряжение, синхронность фаз, обрыв фаз - имеет встроенное реле времени на возобновление работы. Оно и перекрывает все погрешности сети.

  4. #4

    По умолчанию

    провал. как же оно перекроет:
    Питание контактора первого ввода ведется идет непосредственно от самого ввода (первого).
    Допустим на реле контроля фаз (РКФ) выставлена задержка срабатывания в 3 сек.
    итак напряжение просело до 60 В
    контактору этого напряжения мало и он отключился через 20 мс.
    через 1.5 сек питание вернулось в норму
    контактор снова включился
    РКФ не сработал а контактор пощелкал.
    Является ли это нормой, пусть щелкает или с этим надо бороться?

    ( получается что при такой схеме запитки РКФ не управляет контактором, правильно?)
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 10.07.2013 в 18:29.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    провал. как же оно перекроет:
    Питание контактора первого ввода ведется идет непосредственно от самого ввода (первого).
    Допустим на реле контроля фаз (РКФ) выставлена задержка срабатывания в 3 сек.
    итак напряжение просело до 60 В
    контактору этого напряжения мало и он отключился через 20 мс.
    через 1.5 сек питание вернулось в норму
    контактор снова включился
    РКФ не сработал а контактор пощелкал.
    Является ли это нормой, пусть щелкает или с этим надо бороться?

    ( получается что при такой схеме запитки РКФ не управляет контактором, правильно?)
    Правильные РКФ, даже перекос фаз от 5 до 15 процентов (выставляется регулятором) не пропустят, отключат этот ввод.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    провал. как же оно перекроет:
    Питание контактора первого ввода ведется идет непосредственно от самого ввода (первого).
    Допустим на реле контроля фаз (РКФ) выставлена задержка срабатывания в 3 сек.
    итак напряжение просело до 60 В
    контактору этого напряжения мало и он отключился через 20 мс.
    через 1.5 сек питание вернулось в норму
    контактор снова включился
    РКФ не сработал а контактор пощелкал.
    Является ли это нормой, пусть щелкает или с этим надо бороться?

    ( получается что при такой схеме запитки РКФ не управляет контактором, правильно?)
    В таких системах реле контроля фаз срабатывают моментально , а задержка восстановления - от 20 сек до 1й минуты .
    Фаза управления должна быть по возможности"гарантированной" , т.е не должно ничего "клацать".
    Вообще по хорошему эти системы делаются на нескольких реле времени.Стоимость ПР ниже чем 3 реле времени (800-1500р штука).
    Вариантов схемных решений море , единого (стандартное просто не примут) решения быть не может , так как творческий потенциал у всех.
    На самом деле все просто как...репа пареная . Любой наваять сможет по своим знаниям.

    И еще по "стандартному" решению : стандартное или расширенное решение предполагает наличие HMI для настройки и конфигурации , а у ПРки нет дисплея с кнопками , как у конкурентов . Налепление панелек - по цене будет тот-же Зелио или Телемеханик или Мицубишик. Так что...конкуренция это наше все...
    Последний раз редактировалось Sergey666; 10.07.2013 в 23:03.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Евгений Сергеевич принцип работы всех РКФ стандартен, в зависимости что оно умеет контролировать. Отключение мгновенное, включение после задержки.
    ну просело питание, РКФ отработало, ПР увидел и так же сразу отключил ввод. То, что сам ПР не перезапускает программу очень хорошо, но алгоритм программы должен строится исходя из работы РКФ и приводов.
    Вот и все. А у разных производителей характеристики варьируются, отсюда и приходится подстраивать программу. Времени не было разбираться с программой на ЗЛ с использованием экрана, и вообще стараюсь поставить обычное без экрана, так как все необходимые задержки можно прописать при ПНР и забыть. Меньше шаловливых ручек будут лазить и менять настройки.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    А что, запитывать ПР-ку от бесперебойника не собираемся? И не будет никаких проблем со сбросом при коммутации и не надо заморачивать голову проблемой. Других хватит вполне. Аргументы про небюджетность надо соотнести с размером ущерба, который будет нанесён при неожиданном глюке и неадекватной работе системы. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    AVF там, где есть ДГУ там и ИБП или 24В ПР с ИБП без вариантов, а где 2 ввода нафига оно нужно ? ну нет ввода, есть другой ввод и т.д.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Евгений Сергеевич принцип работы всех РКФ стандартен, в зависимости что оно умеет контролировать. Отключение мгновенное, включение после задержки.
    наоборот : в случае пропадания одной фазу РКФ размыкает свое выходное реле с задержкой времени
    когда все приходит в норму реле замыкается мгновенно.

    Для себя я сделал следующий вывод: если собирается схема АВР на МП то их дребезг при переключении питания неизбежен, если не использовать УПС.
    Если нужно его избежать то лучше ставить автоматические выключатели с приводами, они к этому нечувствительны.

Страница 12 из 29 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •