Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 255

Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите есть ли возможность отследить КЗ и обрыв линии до термосопротивления при использовании данного модуля?
    А почему нет-то? Задать в Лоджик границы, так же как для встроенных входов ПР, и всё.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите есть ли возможность отследить КЗ и обрыв линии до термосопротивления при использовании данного модуля?
    При обрыве сигнал будет 44444, при КЗ сигнал будет 77777.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    При обрыве сигнал будет 44444, при КЗ сигнал будет 77777.
    Что-то ни в паспорте ни в РЭ про это не нашел ни слова. Сейчас проверил в OwenLogic, указал тип входа PT100 - при запуске симуляции получаю 0, хотя датчик не подключен.

  4. #4
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bariy Посмотреть сообщение
    Что-то ни в паспорте ни в РЭ про это не нашел ни слова. Сейчас проверил в OwenLogic, указал тип входа PT100 - при запуске симуляции получаю 0, хотя датчик не подключен.
    Добрый день.

    РЭ на ПРМ-3, страница 21: https://owen.ru/uploads/179/re_prm-h...49493-1.10.pdf
    Ошибки ПРМ3.png

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.02.2020
    Адрес
    Балтийск
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Здравствуйте, а будут ли модификации с 2 аналоговыми + ключевыми транзисторными выходами, так как например уже есть пр200 только к ключевыми выходами, но ключевых не хватает
    Последний раз редактировалось valkv; 13.04.2020 в 11:51.

  6. #6
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valkv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, а будут ли модификации с 2 аналоговыми + ключевыми транзисторными выходами, так как например уже есть пр200 только к ключевыми выходами, но ключевых не хватает
    Добрый день.
    Вы имеете ввиду 4 аналоговых входа и 4 выхода: 2 аналоговых и 2 транзистрных ключа?

    Для каких задач требуется такой модуль? И совместно с каким ПР?


    P.S.
    Еще отвлеченный немного вопрос для всех.

    Был бы интересен комбинированный модуль ПРМ?

    4 универсальных входа: термосопротивления, 4...20 мА/0...10 В, NTC/PTC, дискретный режим =24 В.
    4 дискретных релейных выхода.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    P.S.
    Еще отвлеченный немного вопрос для всех.

    Был бы интересен комбинированный модуль ПРМ?

    4 универсальных входа: термосопротивления, 4...20 мА/0...10 В, NTC/PTC, дискретный режим =24 В.
    4 дискретных релейных выхода.
    Мы бы сразу приобрели для создания и отладки проекта --не хватает совсем чуть - чуть приходится изгаляться . А выхода аналоговые совсем не интересны .
    Дискретных и аналоговых входов чуть чуть не хватает -- дискретные входа можно организовать из аналоговых и релейных чуть чуть не хватает , четырех вполне хватит .
    Только от хотелки до реализации сколько лет пройдет ???????
    Там же придется и ОЛ корректировать .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.04.2020 в 14:31.

  8. #8
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Мы бы сразу приобрели для создания и отладки проекта --не хватает совсем чуть - чуть приходится изгаляться . А выхода аналоговые совсем не интересны .
    Дискретных и аналоговых входов чуть чуть не хватает -- дискретные входа можно организовать из аналоговых и релейных чуть чуть не хватает , четырех вполне хватит .
    Только от хотелки до реализации сколько лет пройдет ???????
    Там же придется и ОЛ корректировать .
    А для каких задач был бы интересен этот модуль? Совместно с каким ПР его используете?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    А для каких задач был бы интересен этот модуль? Совместно с каким ПР его используете?
    Так называемый изотермический регулятор ( общекотельная автоматика). Это устройство управляющее котлами в зависимости от температуры наружного воздуха . И не только -- следит за безопасностью котельной ( или котлов наружного размещения ) и выполняет поддержание
    давления в сети и подачи горячего водоснабжения потребителю и т.д.
    С ПР200 сейчас готовлю проект с ограниченным количеством функций . Мы серийно
    выпускаем котлы наружного размещения и естественно подключаем их к диспетчерским пунктам .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.04.2020 в 16:27.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    А для каких задач был бы интересен этот модуль? Совместно с каким ПР его используете?
    Мне тоже бы такой сгодился. Для ПР200
    Т уличная
    Т подачи
    Т обратки
    Т гидроразделителя
    Р подачи
    Р обратки
    Р воды водопровод
    Р газа
    ---
    а по факту приходится брать два ПРМ-а...

Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •