Здравствуйте!
Так на работающем проекте особенно не поэкспериментируешь, прошу прояснить вопрос -
если задать архивирование параметру system_real , то будут ли архивироваться вложенные
элементы этой структуры(value,statuscode, sourcetime)?
И можно ли на график втягивать system_real или только value этого system_real?
Спасибо
Добрый день!
1.
Вложенные элементы также архивируются (см. скриншот). 4.PNG
2.
На график следует привязывать только Value.
Последний раз редактировалось Александр Пинэко-Скворцов; 07.02.2024 в 10:20.
Добрый день.
Не получается выбрать диапазон фильтра в таблице данных значения больше 100, подскажите пожалуйста где это настраивается?
Снимок.PNG
Можно ли на один USB rs -485 посадить 2 модуля ввода вывода? Это как сделать? просто запаралелить rs -485 и развести на 2 устройства?
Андрей_Скада шлейфом с параллельным подключением контактов. По стандарту до 31 устройства без повторителей, с повторителями 253 или 254 устройства.