Тема: Модули аналогового ввода МВ110

  1. #91

    По умолчанию

    Должен поправить Андрея: в OPM модули серии Мх110 не поддержаны

  2. #92

    По умолчанию

    судя по мануалу, питание датчиков подключенных по цепи 4-20ма к МВ110 должно быть внешнее... а не планируется ли модификация, чтоб датчики можно было запитывать от самого МВ110? Двухпроводная схема чтоб была...

  3. #93

    По умолчанию

    Нет, по тому что питание разных датчиков производится по разному. Унификация однако.

  4. #94

    По умолчанию

    Здравствуйте, возможно ли на МВ110-8А при выбраном входе "резистивный датчик до 2кОм" отображение реального сопротивления, а не положения датчика в %? Например в ПЛК73 такая возможность есть при двухпроводном подключении.
    P.s. если нет, то посоветуйте какой модуль подойдет
    Последний раз редактировалось Feld_eger; 22.03.2013 в 08:55.

  5. #95

    По умолчанию

    добрый вечер... немогу подружить МВ110-220(24).8АС с плк63 , все примеры даны для плк1хх, немогу найти элементарного примера опроса входов по модбас RTU. сильно надодо.... maks1515@gmail.com (спасибо!!!)

  6. #96

  7. #97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Saturnine Посмотреть сообщение
    судя по мануалу, питание датчиков подключенных по цепи 4-20ма к МВ110 должно быть внешнее... а не планируется ли модификация, чтоб датчики можно было запитывать от самого МВ110? Двухпроводная схема чтоб была...
    АС модуль скоростного ввода, только термометры сопротивлений не поддерживает.

  8. #98

    По умолчанию

    Здравствуйте. Используем два модуля линейки MX100 МУ110-8И и МВ110-2АС. Подключены к RS-485 с адресами 16 и 17, протокол Modbus-RTU все сетевые настройки уточнены через форум, задержек нет. Периодически возникает ошибка обмена с МВ110-2АС, причем только с ним, в некоторых случаях индикатор авария горит, в некоторых случаях нет. Помогает только рестарт по питанию. Оба устройства находятся в шкафу и соединены с устройством опроса - модем siemens tc65. Чем можно объяснить потери соединения и загорание индикатора Авария

  9. #99

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Датчик давления ПД100-ДИ0,016-111-0,5, прибор МВ110-8А, ПЛК110-60М. Как мне лучше реализовать схему сигнализации в ПЛК110-60М отдельно нижнего и верхнего уровня в емкости с возможностью их изменения и контролем в визуализации

  10. #100

    По умолчанию

    Добрый день.
    Скажите, пожалуйста, есть ли у мв110-8а к ПК поддержка modbus TCP?
    подключил мв110 к moxa5232, настроенный как TCP сервер
    если в настройках подключения узла OPC Lectus выбрать: "TCP\IP подключение", Modbus через TCP, то опрос проходит нормально, я вижу значение регистра
    если же выбрать: "TCP\IP подключение", Modbus TCP то прибор не отвечает.