Должен поправить Андрея: в OPM модули серии Мх110 не поддержаны
Должен поправить Андрея: в OPM модули серии Мх110 не поддержаны
судя по мануалу, питание датчиков подключенных по цепи 4-20ма к МВ110 должно быть внешнее... а не планируется ли модификация, чтоб датчики можно было запитывать от самого МВ110? Двухпроводная схема чтоб была...
Нет, по тому что питание разных датчиков производится по разному. Унификация однако.
Здравствуйте, возможно ли на МВ110-8А при выбраном входе "резистивный датчик до 2кОм" отображение реального сопротивления, а не положения датчика в %? Например в ПЛК73 такая возможность есть при двухпроводном подключении.
P.s. если нет, то посоветуйте какой модуль подойдет
Последний раз редактировалось Feld_eger; 22.03.2013 в 08:55.
добрый вечер... немогу подружить МВ110-220(24).8АС с плк63 , все примеры даны для плк1хх, немогу найти элементарного примера опроса входов по модбас RTU. сильно надодо.... maks1515@gmail.com (спасибо!!!)
Пример по опросу для ПЛК63
http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...nd_OwenNet.zip
Раздел примеров
http://www.owen.ru/catalog/13257808
Здравствуйте. Используем два модуля линейки MX100 МУ110-8И и МВ110-2АС. Подключены к RS-485 с адресами 16 и 17, протокол Modbus-RTU все сетевые настройки уточнены через форум, задержек нет. Периодически возникает ошибка обмена с МВ110-2АС, причем только с ним, в некоторых случаях индикатор авария горит, в некоторых случаях нет. Помогает только рестарт по питанию. Оба устройства находятся в шкафу и соединены с устройством опроса - модем siemens tc65. Чем можно объяснить потери соединения и загорание индикатора Авария
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Датчик давления ПД100-ДИ0,016-111-0,5, прибор МВ110-8А, ПЛК110-60М. Как мне лучше реализовать схему сигнализации в ПЛК110-60М отдельно нижнего и верхнего уровня в емкости с возможностью их изменения и контролем в визуализации
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, есть ли у мв110-8а к ПК поддержка modbus TCP?
подключил мв110 к moxa5232, настроенный как TCP сервер
если в настройках подключения узла OPC Lectus выбрать: "TCP\IP подключение", Modbus через TCP, то опрос проходит нормально, я вижу значение регистра
если же выбрать: "TCP\IP подключение", Modbus TCP то прибор не отвечает.