Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 292

Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Евгений Кислов При запросе профиля мощностей в архиве нет даты, есть дата в запросе последней ячейки записи, и зная, что получасовки лежат друг за другом происходит расчет ячейки памяти на требуемую дату и время. Если возникает ошибка "Села батарейка" то после выключения питания и подачи питания вновь, последняя ячейка памяти может иметь дату из прошлого.

    Не знаю, как еще объяснить.
    Вы это просто для информации написали, я правильно понял?
    Или у вас какой-то вопрос по библиотеке?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,536

    По умолчанию

    Для информации, если так произойдет со счетчиком, библиотека может зависнуть или прочитать не то, что требуется.
    Есть счетчик с данной проблемой, долго искал причину зависания линии (не на вашей библиотеке)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Для информации, если так произойдет со счетчиком, библиотека может зависнуть или прочитать не то, что требуется.
    Есть счетчик с данной проблемой, долго искал причину зависания линии (не на вашей библиотеке)
    Спасибо за информацию.

  4. #4

    По умолчанию

    При работе со счётиком Меркурий 236 ART 01 (и 02 тоже) неправильно читаются мгновенные значения мощностей. Программа - просто пример с сайта. Немного её подправил, там индикация тока дублировалась фазы А, в остальном всё так же. Подключаю нагрузку 2 кВт на одну из фаз и наблюдаю следующие значения:
    через конфигуратор счётчика: 2171 Вт
    через фб OVP.Mercury23x : 185.3 Вт
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от f_rzh Посмотреть сообщение
    При работе со счётиком Меркурий 236 ART 01 (и 02 тоже) неправильно читаются мгновенные значения мощностей. Программа - просто пример с сайта. Немного её подправил, там индикация тока дублировалась фазы А, в остальном всё так же. Подключаю нагрузку 2 кВт на одну из фаз и наблюдаю следующие значения:
    через конфигуратор счётчика: 2171 Вт
    через фб OVP.Mercury23x : 185.3 Вт
    Выложите ваш проект, пожалуйста.
    И напишите мне в личку вашу контактные данные (в частности, телефон и во сколько завтра с вами можно будет связаться).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите ваш проект, пожалуйста.
    Ссылка на проект

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от f_rzh Посмотреть сообщение
    Напишите мне в личку вашу контактные данные (в частности, телефон и во сколько завтра с вами можно будет связаться).

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,536

    По умолчанию

    f_rzh трансформаторы тока у вас есть и какой коэффициент трансформации ?
    Хотя ток правильно примерно показывает. 9.51 и 9.54 ну и напряжение 226.39 и 227.10

    А теперь показываю фокус - 9.51*226.39=2152,96
    и 9.54*227.10=2166.53

    та-даммм, вы видите здесь цифры 1853.0(или 185.3) или 2171.87 ? а суслик есть....

    Подайте строго фиксированную нагрузку, которая не будет меняться в течении короткого времени опроса и проверьте показания при опросе.
    Последний раз редактировалось melky; 02.08.2021 в 17:34.

  9. #9

    По умолчанию

    Подайте строго фиксированную нагрузку
    Счётчик прямоточный. Нагрузка единственная резистивная - фен строительный на третьей скорости. Счётчик лежит на столе, к нему подключена только розетка с феном.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,536

    По умолчанию

    Очень странно, точнее ничего странного, учитывая, что меняется напряжение, ибо при изменении напряжения будет меняться и мощность, а вот 185.3 однозначно косяк....

    ну и изменение тока объяснимо, нагрузка то резистивная, а напряжение меняется в сети.

Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03