да как жеж без активации внешнего управления то?
да как жеж без активации внешнего управления то?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Все. до меня тупого дошло.
Для работы по RS-485 с ЛПО надо нажать кнопку АВТО, кнопку СТОП в настройках заблокировать. Дальше можно выключать питание ПЧВ. После подачи питания на ПЧВ кнопка АВТО сразу будет активной и ее не надо будет нажимать. Проверил, работает.
Спасибо Валенку и Прибористу.
Последний раз редактировалось приборист; 06.05.2016 в 22:42.
При настройке ПЧВ я тоже заметил такую фигню. Может кто нибудь объяснить, где и что не так?Хочу спросить. В регистр 50009 нужно ведь заводить значение от 0 до 16384 (соответственно 0 - 100 %) - это частота вращения. Но у меня какая-то фигня, это значение изменилось от 0 до 5500 (что соответствует 0 - 100 %). Что такое может быть? сбрасывать не пробывал до з.у.. Может какая настройка с масштабом слетела, но ничего подобного не нашел и как даже вопрос правильный задать не знаю. помогите пожалуйста.