    Почитать надо руководство по коннекту для панели, там в Хелпе все расписано как и что, нумерация регистров будет или один к одному в конфигурации, или -1. Это если нормальные двубайтные числа, а если REAL извращения, то...тыркаться надо.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 20.09.2021 в 15:22.

  2. #2

    По умолчанию

    Я связывался с модбас сервером панели по реальному IP компа, на котором симулятор Вайнтека работает.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день! Пытаюсь связать панель Weintek и ПЛК200 по modbus TCP. Привязал переменные в holding reg и input reg в codesys 3.5. Теперь возник вопрос какой функцией мне нужно обращаться чтобы считать 0 holding reg c плк. И какой чтобы записать регистр в плк. Все данные типа word. Если есть возможность можете скинуть какой-нибудь проект, где это реализовано, для ознакомления. Буду очень благодарен.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от max-paiine Посмотреть сообщение
    Добрый день! Пытаюсь связать панель Weintek и ПЛК200 по modbus TCP. Привязал переменные в holding reg и input reg в codesys 3.5. Теперь возник вопрос какой функцией мне нужно обращаться чтобы считать 0 holding reg c плк. И какой чтобы записать регистр в плк. Все данные типа word. Если есть возможность можете скинуть какой-нибудь проект, где это реализовано, для ознакомления. Буду очень благодарен.
    Нафик тут примеры
    3x читать из ПЛК, 4х читать, писать в ПЛК, для нулевого регистра 3х0 ( 4х0 )
    На некоторых панелях есть смещение +1, тогда для чтения, записи нулевого регистра 4х1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.07.2022 в 18:56.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день! У меня проблема со связью панели Weintek (Slave) с ПЛК210-02 (Master) по Modbus TCP. Загрузил простой проект с отправкой переменной типа word из ПЛК в панель. В итоге ПЛК выбивает ошибку по связи, панель также выбивает ошибку. Подскажите, что я делаю не так.
    111.png
    222.png
    333.png
    444.png
    Вложения Вложения

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо! Вы совершенно правы. Нужно ставил не Modbus TCP/IP, а Modbus Server. Но как оказалось проще использовать тип устройства не Modbus IDE, а Codesys V3 (Ethernet). В него можно импортировать символьные имена из проекта codesys.
    555.jpg
    666.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!
    ПЛК160М02 + Weintek cMT2158X связываю по Modbus TCP (панель мастер).
    В Codesys 2.3 объявил нужные переменные:
    cs.PNG
    В Weintek имеется соединение:
    wein.PNG
    Создал поле ввода-вывода:
    io.PNG
    Связи нет, объект не показывается...
    IP адреса в порядке (в одной подсети). Связаны напрямую.
    Что не так?
    Спасибо

    П.с пробовал также не Float, а простые Word до этого. Эффект такой же
    Последний раз редактировалось sanya0971; 28.03.2023 в 12:18.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    ПЛК160М02 + Weintek cMT2158X связываю по Modbus TCP (панель мастер).
    В Codesys 2.3 объявил нужные переменные:
    cs.PNG
    В Weintek имеется соединение:
    wein.PNG
    Создал поле ввода-вывода:
    io.PNG
    Связи нет, объект не показывается...
    IP адреса в порядке (в одной подсети). Связаны напрямую. Пинг идет обоих устройств с ПК...
    Что не так?
    Спасибо

    П.с пробовал также не Float, а простые Word до этого. Эффект такой же
    Попробуйте выбрать не (Zero-based...) и прочитать 1 регистр

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    ПЛК160М02 + Weintek cMT2158X связываю по Modbus TCP (панель мастер).
    В Codesys 2.3 объявил нужные переменные:
    cs.PNG
    В Weintek имеется соединение:
    wein.PNG
    Создал поле ввода-вывода:
    io.PNG
    Связи нет, объект не показывается...
    IP адреса в порядке (в одной подсети). Связаны напрямую.
    Что не так?
    Спасибо

    П.с пробовал также не Float, а простые Word до этого. Эффект такой же
    Выложите скрин настроек Local Device 4 из конфигуратора панели.
    А лучше проекты на ПЛК и панель.

Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •