    Ненагруженный датчик выдает число 50.3. Записываю его как расчетный ноль, затем ставлю 200 грамм и в переменную etg записываю 200 ( вес эталона)- выдает 50.7. Отнимаю показания нуля - это двести грамм ... Пока объяснял - начал понимать, что здесь что-то не так. Надо получить цену деления вольт/грамм. Ну.. не вольт, а в каких он там попугаях измеряет..

  2. #92

    По умолчанию

    димон, а сам модуль по мойму колеброватся должен, или юстироватся....может надо сначала модуль настроить....

    Надо получить цену деления вольт/грамм.
    он же цифру выдает, а не напряжение....надо (50.7-50.3)\200=цена деления одного грамма.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 15.12.2014 в 13:32.

  3. #93
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Сначала надо юстировать модуль без без плк через конфигуратор, получишь вес в кг и никакая формула не потребуется- в программе будет отражаться вес в виде действительного числа с плавающей точкой. Апотом с этим можно любые формулы писать если надо.

  4. #94
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Ок. Ща почитаю про юстировку...
    Стесняюсь спросить... А в чем вообще принципиальная разница между МВ110-8А и МВ110-224.1ТД? Ну.. Кроме количества каналов.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 15.12.2014 в 14:15.

  5. #95
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    ТД- заточен под тензометрию, а МВ110-8А УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ отсюда и разница. Ну одно из отличий в скорости измерения входной величины, тех характеристики можно почитать, а в целом семейство модулей аналоговых входов одно.

  6. #96
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Если датчик на 15 кг, а у меня эталон 200 грамм, то большее значение физической величины в процентах будет 1.33333333?
    Хехе, получилось. Спасибо вам.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 15.12.2014 в 14:54.

  7. #97
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Нет не так. Ставь 200 гр на датчиик и пиши большее значение фв-- 200(или 0,2) потом убирай этот груз с датчика и пиши меньшее значение фв--0. В процентах 100 и 0. Ну че теперь получилось, когда поставишь на весы 100 грамм.Вся шкала-200ед(грамм).середина --100 Вообще то юстировку надо провести хотябы весом 10кг(какое значение собираешься мерять?
    Последний раз редактировалось alex55; 15.12.2014 в 15:17.

  8. #98
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Я пока подключил другой датчик на 15 кг для опытов. А модуль поставлю в схему с четырьмя тензодатчиками - каждый на 2000 тонны. На них стоит бак весом под две тонны, а измерять будет продукт вес которого - максимум 600 кг. Тара тяжелая за счет мешалки( редуктор / движок), тены, водяная рубашка и т.п.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 15.12.2014 в 15:35.

  9. #99
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Понятно. Ну тогда пока опыты.. Ты как бы про 15 кг забудь и никуда их ни пиши в конфигураторе. 15 кг это мах вес который физически может выдержать тензодатчик--помни об этом и все. А проюстировать его ты можешь в любом диапазоне, но не более 15 кг. Аналогично и с датчиками на 2000кг. Ну все вроде что мог расссказал. Понятно или нет не знаю. 100 грамм- можно полстакана воды-- примерно покажет.
    Последний раз редактировалось alex55; 15.12.2014 в 16:07.

  10. #100
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    В конфигураторе вначале всегда вылезает какой то начальный файл, и свою конфигурацию надо открывать отдельно. Я проморгал этот момент, внес изменения в новый проект и сохранил всю эту байду в свой файл. Теперь у меня пропала связь мв/плк и я ушел, а завтра в кз праздник- вообщем, все пропало. Че им, трудно сделать чтобы конфигуратор последний файл открывал? Расстроился,ппц. Вроде все так поперло сегодня....

Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 06:10
  2. Нет связи с Прибором МВ110-224.4ТД
    от Bulat в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2013, 00:29
  3. МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 19:15
  4. Модуль МВ110-224.4ТД
    от niklud19511 в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •