    А как можно приспособить ПИД (Пр114) ,для регулировки температуры ТЭНа ,если есть ТРМ с двухзонным регулированием .То есть ТРМ -измерение ,индикация ,а ПР114 с ПИДом +ТТР для регулировки Т.?Скоро предстоит делать .Естественно выход ТРМ на вход ПР.И какой ТТР лучше выбрать -с аналоговым управлением или использовать ШИМ .Нагрузка инерционная -5-10мин (10квт) прогрев от 20 до 120 гр.Два канала(независимых).
    Последний раз редактировалось rovki; 07.12.2012 в 19:23.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А как можно приспособить ПИД (Пр114) ,для регулировки температуры ТЭНа ,если есть ТРМ с двухзонным регулированием .То есть ТРМ -измерение ,индикация ,а ПР114 с ПИДом +ТТР для регулировки Т.?Скоро предстоит делать .Естественно выход ТРМ на вход ПР
    а есть в Этом смысл? может тогда сразу ТРМ10 взять?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А как можно приспособить ПИД (Пр114) ,для регулировки температуры ТЭНа ,если есть ТРМ с двухзонным регулированием .То есть ТРМ -измерение ,индикация ,а ПР114 с ПИДом +ТТР для регулировки Т.?Скоро предстоит делать .Естественно выход ТРМ на вход ПР.И какой ТТР лучше выбрать -с аналоговым управлением или использовать ШИМ .Нагрузка инерционная -5-10мин (10квт) прогрев от 20 до 120 гр.Два канала(независимых).
    Если нужна высокая точность поддержания температуры, а нагрузка инерционная, то лучше использовать аналоговое управление тиристорным или симисторным ключом.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Если нужна высокая точность поддержания температуры, а нагрузка инерционная, то лучше использовать аналоговое управление тиристорным или симисторным ключом.
    Если есть автономная система управления нагревом ,то действительно мало смысла ставить ПР114 ,проще и дешевле ТРМ .А если система нагрева входит в состав технологического оборудования ,где нужно менять уставки ,отслеживать промежуточные значения ,менять динамику процесса автоматически, еще мало ли что ,то тут без ПР114 не обойтись ( и макроса ПИД) .Но если еще нужно наблюдать за температурой ,то одного ПР мало ,нужна еще панель (Ип320,как минимум) .Вот я и подумал о варианте -в качестве измерителя ,индикатора дешевый ТРМ с 2 позиционным регулированием (1,2 канальный) и ПР110 +ПИД,а на выходе ШИМ .
    От сюда вопрос -можно ли из сигнала с ТРМ (биполярного) ,работающий с 2х зонном регулированием, и сделав целочисленный ПИД регулятор ,который через ШИМ управляет нагревом ,сделать аналог ТРМ с ПиД регулятором .ПРи этом ПР110 выполняет еще несколько задач ,связанных и не связанных с нагревом.
    То есть нужно создать ПИД регулятор(целочисленный) ,входная информация (сигнал) которого будет временной интервал между срабатыванием выходного реле ТРМ и время включения и выключения или это не возможно ,в смысле теории ТАУ.?
    Можно ли теоретически превратить ТРМ1 в ТРМ10? c помощью ПР110
    Последний раз редактировалось rovki; 08.12.2012 в 23:09.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Можно ли теоретически превратить ТРМ1 в ТРМ10? c помощью ПР110
    Если бы ПР110 мог быть мастером, то тогда можно было бы.