у вас уже переменных 67% ,а ФБ только 9%![]()
Кроме того в счетчике есть сброс ,а у вас нет .А он должен быть ,что бы наработка сбрасывалась при включении нового насоса в работу ,на место старого .![]()
сделайте лучше 4 насоса ,но добавьте целочисленные выходы для контроля времени наработки насосов (для сетевых переменных)
ну и при смене маски ,тот бит что стал 1 из нуля (включился) должен сбросить наработку соответствующего насоса.






Ответить с цитированием