Здравствуйте.
Той скорости счёта, которая была нужна, так и не получил.
После долгой переписки с тех поддержкой уяснил, что выше 5 кГц вряд ли
получится. Надо было экспериментировать но не было с чем, снял энкодер
с работающего оборудования чтобы проверить работу программы и всё.
Придется пожертвовать точностью, знать бы заранее.
Вот последнее письмо от техподдержки:

Re: Быстрые входы ПЛК 110-60М Распечатать
26 окт. в 17:00
Гарчев Евгений <e.garchev@owen.ru>
Овен+7 (495) 641-11-56Москва, ул. 2-я Энтузиастов, 5, корп.5

Здравствуйте!

В результате программной реализации и нехватки ресурсов под выполнение данной задачи обработка сигналов с энкодера стабильно происходит не на столь высоких частотах, поэтому ведутся работы по увеличению вычислительных ресурсов ПЛК110. С этим и связано расхождение по максимальной частоте в обрабоке сигналов Fast Counter и Энкодера, на обработку счетчиков еще хватает вычислительных ресурсов в той или иной степени, а на энкодеры уже нет. Так что максимальная частота входного сигнала 5 кГц, и то при использовании конфигурационного подмодуля.

С уважением, инженер группы технической поддержки "ОВЕН"

Гарчев Евгений Сергеевич

тел.: (495)641-11-56, доб. 1105

skype: e.garchev_owen

mail to: e.garchev@owen.ru