Показано с 1 по 10 из 22

Тема: ПЛК110-60 энкодор

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    извиняюсь, я на быстром счетчике это делал и обрабатывал в таймере 20мкс
    Быстрый счетчик меня не устраивает, т.к. ядолжен определять направление вращения.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nagor Посмотреть сообщение
    Быстрый счетчик меня не устраивает, т.к. ядолжен определять направление вращения.
    Здравствуйте.
    Энкодер для того и создан, что-бы кроме счёта с него снимать и напрвление.
    Я сделал вот такую простенькую программку работает.
    Изображения Изображения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ушаков Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Энкодер для того и создан, что-бы кроме счёта с него снимать и напрвление.
    Я сделал вот такую простенькую программку работает.
    Вы на реальный объект делали?
    Какая рабочая скорость следования импульсов у вас получилась?

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Той скорости счёта, которая была нужна, так и не получил.
    После долгой переписки с тех поддержкой уяснил, что выше 5 кГц вряд ли
    получится. Надо было экспериментировать но не было с чем, снял энкодер
    с работающего оборудования чтобы проверить работу программы и всё.
    Придется пожертвовать точностью, знать бы заранее.
    Вот последнее письмо от техподдержки:

    Re: Быстрые входы ПЛК 110-60М Распечатать
    26 окт. в 17:00
    Гарчев Евгений <e.garchev@owen.ru>
    Овен+7 (495) 641-11-56Москва, ул. 2-я Энтузиастов, 5, корп.5

    Здравствуйте!

    В результате программной реализации и нехватки ресурсов под выполнение данной задачи обработка сигналов с энкодера стабильно происходит не на столь высоких частотах, поэтому ведутся работы по увеличению вычислительных ресурсов ПЛК110. С этим и связано расхождение по максимальной частоте в обрабоке сигналов Fast Counter и Энкодера, на обработку счетчиков еще хватает вычислительных ресурсов в той или иной степени, а на энкодеры уже нет. Так что максимальная частота входного сигнала 5 кГц, и то при использовании конфигурационного подмодуля.

    С уважением, инженер группы технической поддержки "ОВЕН"

    Гарчев Евгений Сергеевич

    тел.: (495)641-11-56, доб. 1105

    skype: e.garchev_owen

    mail to: e.garchev@owen.ru

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ушаков Посмотреть сообщение
    Придется пожертвовать точностью, знать бы заранее.
    Так тут только ленивый не читал темы про энкодеры, где пользователи возмущались низкими значением частоты

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Так тут только ленивый не читал темы про энкодеры, где пользователи возмущались низкими значением частоты
    К сожалению люди сначала читают рекламный проспект котоый обещает
    райские кущи, а потом сталкивается с реальной действительностью.
    Хотелось-бы чтобы любая российская компания отвечала-бы за свой базар, извините.
    Не хотелось бы делать рекламу стороннему производителю но ксожалению если там написано 50 кГц то так оно и есть, А у ОВЕН это надо есчё и гадать ,извените.
    Овен, вы в овсайте извените.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ушаков Посмотреть сообщение
    К сожалению люди сначала читают рекламный проспект котоый обещает
    райские кущи, а потом сталкивается с реальной действительностью.
    Хотелось-бы чтобы любая российская компания отвечала-бы за свой базар, извините.
    Не хотелось бы делать рекламу стороннему производителю но ксожалению если там написано 50 кГц то так оно и есть, А у ОВЕН это надо есчё и гадать ,извените.
    Овен, вы в овсайте извените.
    Надо не рекламные проспекты читать, а форум "шерстить". Вы далеко не первый кто "пролетел" с этими энкодерами. Специалисты "ОВЕН" легковесно подошли к этому вопросу. Узел обработки сигналов энкодера должен быть построен на базе специализированной микросхемы, что-то наподобие реверсивного счетчика с возможностью предустановки, обнуления, определения направления вращения, защитой от "дрожания" вала и прочими прибамбасами.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.11.2012 в 16:12.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •