Показано с 1 по 10 из 22

Тема: ПЛК110-60 энкодор

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Легко, через "^".
    Читайте справку CoDe Sys.
    Вы наверное не создавали рабочих проектов.
    Дело в том, что пока есть условие обнуления, энкодер покозывает
    что он обнулен, но стоит убрать условие обнуления, и он показывает
    прежнее значение.
    И еще одна шняга: при вращении энкодере в обратную сторону, он
    выдает значение "535" и ниже, вместо "65535", т.е. "-1".
    Я думаю это не дороботка производителя.
    Последний раз редактировалось nagor; 02.11.2012 в 11:09.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •