простите, а как у Вас получилось КЗ?
простите, а как у Вас получилось КЗ?
КЗ получилось, по-видимому, в блоке питания реле. Я, со своей стороны, ничего кроме прогамматора к реле не подключал . В данный момент КЗ там еще нет, т.к. защита БП срабатывает циклически с частотой примерно в 1сек. Максимальный ток БП=1.1А. Если взять что-то помощней, и без всяких защит, то можно и сжечь проблеммное место, тогда и будет честное КЗ или обрыв.
Добрый день! Столкнулся со схожей проблемой. Имеется реле ПР110-220.8ДФ.4Р и преобразователь ПР-КП20. Драйвера на ПР-КП20 установил, в диспетчере устройств появился Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM14), подключил ПР-КП20 к ПР110 после подал питание. На ПР загорелся светодиод питание и все, на КП светодиод питания остался красным, а светодиод связь загорелся зеленым, но изредка очень быстро моргая, период ~1сек. При этом Овен Ложик пишет что прибор не подключен. Попробовал перевернуть шлейф КС8 и обнаружил что при подачи питания на ПР110 светодиод питания не горит вовсе. Подскажите как быть? PS: сроки горят(((
а в Овен лоджике установили соответствующий порт?Шлейф можно менять только при выключенных устройствах.И прозвоните кабель ,шевеля разьемы.
электронщик до мозга костей и не только
Добрый день, rovki. Порт в лоджике выбрал нужный, шлейф позванивал все нормально. Когда шлейф менял возможно был подключен к USB КП20, питание ПР110 однозначно было выключено. Из за этого могли выйти из строя КП и ПР?
Если не горит лампочка питание ,значит ИП (нижняя плата) .Пошевелите разьемы .
электронщик до мозга костей и не только
Ну так надо было сразу говорить ,что в обратном подключении кабеля все восстанавливается .Значит у вас межконтактное замыкание в кабеле и все
электронщик до мозга костей и не только
Да я вроде так сразу и сказал).
Вообщем действительно имело место межконтактное замыкание в кабели КС8. Однако после его устранения ситуация не изменилась. Все также Овен Лоджик ПР110 не видит - "прибор не подключен".
И как то не совсем мне ясно, на сколько я понимаю КС8 кабель прямой, т.е. 1 нога на одном конце соответствует первой ноге на другом конце. Если так, то без разницы как бы я не крутил кабель замыкание было бы постоянно и эффект который оно давала тоже должен был быть постоянным, а это не так...
Попробовал поставить Лоджик на другом ПК эффект тот же самый - прибор не подключен.
Разница есть ,разные провода -зеркальное отражение ,для кабеля ,а для ПР разницы нет.дело в кабеле или ПР кп.
электронщик до мозга костей и не только