простите, а как у Вас получилось КЗ?
простите, а как у Вас получилось КЗ?
КЗ получилось, по-видимому, в блоке питания реле. Я, со своей стороны, ничего кроме прогамматора к реле не подключал . В данный момент КЗ там еще нет, т.к. защита БП срабатывает циклически с частотой примерно в 1сек. Максимальный ток БП=1.1А. Если взять что-то помощней, и без всяких защит, то можно и сжечь проблеммное место, тогда и будет честное КЗ или обрыв.
Добрый день! Столкнулся со схожей проблемой. Имеется реле ПР110-220.8ДФ.4Р и преобразователь ПР-КП20. Драйвера на ПР-КП20 установил, в диспетчере устройств появился Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM14), подключил ПР-КП20 к ПР110 после подал питание. На ПР загорелся светодиод питание и все, на КП светодиод питания остался красным, а светодиод связь загорелся зеленым, но изредка очень быстро моргая, период ~1сек. При этом Овен Ложик пишет что прибор не подключен. Попробовал перевернуть шлейф КС8 и обнаружил что при подачи питания на ПР110 светодиод питания не горит вовсе. Подскажите как быть? PS: сроки горят(((