Тема: Необходимо управление клапанами (25шт.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexeus Посмотреть сообщение
    Посмотрел спецификацию на приборы- у реле 8 выходов, у ПЛК -6. мне же нужно 25 выходов... Что же делать- ставить программируемые реле в количестве 4 штук или ПЛК 5штук ??? сомнительно выглядит.
    или 4 шт ПР110 или ПЛК с модулями ввода вывода ну или же ПЛК110/60. Хотя если не требуется одновременной работы клапанов то можно обойтись и двумя ПР-110

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК-110-60 не подойдёт - у него 24 выхода.

    Можно взять ПЛК-110-30 и модуль дискретного вывода МУ-110-16Р.
    Получится 28 выходов - 3 останутся в запасе.