Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Retain переменная

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    как Вы себе это представляете? Если у плк отключится питание, то управление задвижкой пропадет, обычно в такой ситуации задвижка сама вернется в начальное положение, а после включения питания пид и без сохранения выходной переменной выведет задвижку в нужное положение. И еще интересно, а если долго не будет питания нет боязни что процесс неуправляемый, в случае если задвижка осталась в каком нибудь открытом положении

  2. #2

    По умолчанию

    Используйте для управления задвижкой МЭО - пропало управление и МЭО
    осталось в том же положении...