Цитата Сообщение от URA6923 Посмотреть сообщение
Ну как сказать.Деталь сейчас производится будет одной конфигурации, а если захотят изменить на другую, то нужно будет переписывать значения шагов в серво. ручками с его панели потому что доступ к регистрам серво. с ПЛК по MODBUS отсутствует.
Для варианта работы серво. №5.есть только управление:
1)вкл
2)пуск
3)пауза
4)выбор шага
Вообщем как-то не универсально получится.Нельзя будет выбрать деталь для работы нажатием одной кнопки на панели оператора.
Сдается мне, что Вы плохо разобрались с возможностью управления (программирования) сервоприводом через RS-485. Глянул я User manual на DS2 series servo drive. Там море возможностей для работы с сервоприводом через RS-485. Можно подключить к сервоприводу ПК или ПЛК или операторскую панель. Это позволит оперативно перепрограммировать сервопривод под любую деталь. В этом направлении надо “копать”.