Вот моё первое творение. Управление двумя котлами и контуром радиаторного отопления. В ночном (льготном) режиме идёт аккумуляция тепла. Если кому интересны подробности, отвечу.
6 - копия.rar
Вот моё первое творение. Управление двумя котлами и контуром радиаторного отопления. В ночном (льготном) режиме идёт аккумуляция тепла. Если кому интересны подробности, отвечу.
6 - копия.rar
При наведении мыши подсказка, у меня все вх\вых подписаны. Один может не понятен будет "сигнал клапана". Я там буду ставить погодозависимое управление с контролем обратной (трм32). В ночном режиме идёт заряд ТА (теплоаккумуляторов). Днём котлы не активны, но в случае недостачи на Т1 (полное открытие клапана) подаётся сигнал на ПР, которое в свою очередь включает первую ступень котлового контура, с задержкой отключения на определённое время в зависимости от реального времени дня. Сделал так для уменьшения излишнего тактования ступени. Одновременно, подаются импульсы на СИ10, который фиксирует наработку котла в нельготном режиме. Нужна статистика на будущее, по результатам будет приниматься решение о увеличении буфера.
ЗЫ: На мой вопрос чтото ни кто не откликнулся пока.
Я и говорю, когда в проекте наводите указатель мыши на вход или выход всплывает подсказка, которая ранее была записана в коментарии ко входу. Или я не пойму о чём Вы?
Смотрю вложения с форума относительно моего вопроса о ротации и равномерном износе... Ни одного нет, или не могу найти, хотя в описаниях написано что равномерный износ. Ротации полно вариантов, а вот одинаковой наработки нет. Что ни кто не реализовывал? Уважаемый rovki в Ваших примерах также, только ротация.
Последний раз редактировалось AAA1; 20.09.2012 в 21:29.
Конечно важно. Во первых макрос станет универсальным, с точной наработкой и ротацией, не обязательно насосов. В случае с насосами речь идёт не о часах даже и не днях. Не встречали простой насосов в месяц и более? пока на регламент не появишься... А если дело не в насосе, шлак летает по системе, сетку с грязевика монтажники викинули со словами "всё равно забьёт", а Вы насосы меняете к примеру. Да, о чём говорить, если в ТЗ пункт "обеспечить одинаковую наработку оборудования", что будем заказчику объяснять, да зачем оно тебе надо?![]()