Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: Как подружить ТРМ138 и NPort5150

  1. #11

    По умолчанию

    Тогда даже не знаю чем Вам помочь.
    Поспрашиваю у своих либо у диллеров попрошу ТРМ138.Сам то никогда не пользовал 138-ю.Вообще то ситуация действительно странная.
    P.S.Вспомнилось , я на саппорте моксы вычитывал , что надо менять время задержки ответа и пр. на опрашиваемых устройствах .Вроде как с этими временами надо играться и на моксе.За дословность не ручаюсь , т.к. переписку читал пару лет назад и пишу по памяти.Суть той переписки сводилась к тому , что добаляя в линиюю между мастером и слэйвом преобразователь мы увеличиваем время прохождения сигнала , и кто-то оибо не успевает считать либо ответить.Что точно помню , так это то , что конвертер ETHERNET-->>485 , медленнее чем железный(на материнке) СОМ порт--->> 485.Это есть на их саппорте.Как рекомендацию они давали увеличить время ожидания ответа на обоих устройствах.
    От себя.Попробуйте понизить скорость опроса.Пару раз помогало.
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 08.09.2012 в 12:36.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Reznik Посмотреть сообщение
    Увы, все старания оказались напрасными. Установка большого BaudRate вообще не дает возможности конфигуратору подключится к СОМ порту.
    МОХА так и "не услышала" ТРМ.

    Ситуация по крайней мере очень странная:
    МОХА пробовалась в режиме 232 с управляемым маршрутизатором и мостом конференцсвязи т.е. адекватность преобразователя доказана
    Далее был поставлен ряд экспериментов
    Были связаны безбумажный регистратор Honeywell Multitrend SX, как мастер, и ТРМ138 как клиент по 485 порту одними проводами без посредников - реакция замечательная показания читаются "на ура"! В ТРМ был установлен протокол MODBUS RTU и дальше исследования велись с этой настройкой как с заведомо рабочей.
    Попытка установить связь через 2 преобразователя окончилась неудачей. По причине того, что от ТРМ сигнал не поступает.
    Ни в режиме PairConnection ни в режиме TCP Sever/Client ответа от ТРМ небыло получено. Настройки в режиме PairConnection практически отсутствуют ошибиться и накосячить там трудно. По мониторингу обоих преобразователей видно, что запросы из Мультитренда поступают как Rx в первый преобразователь и выходят как Tx из второго на сторону ТРМ138. Перемена полярности подлючения никакого эффетка не дает, установка/удаление перемычек J3&J4 тоже (длина линии не более 1.5 метров). Перемена мест преобразоваетелей тоже ни чего не дает.
    Для исключения потерь пакетов в сети и задержек передачи данных преобразователи даже связывались на прямую без маршрутизаторов перевернутой витой парой (IP статические, так что непроблема, а статистику разглядывали позже).
    При этом, всплески напряжения иногда сопровождающие включение/выключение ТРМ воспринимаются Мохой как единичные "шальные" байты и скурпулезно передаются на строну мастера, это видно в статистике обоих Мохов. Но поскольку они не несут никакой полезной информации, то Мультитренд, естественно, никак на них не реагирует.
    В результате имеем:
    MOXA NPort5150 - работает по RS 232 и 485 с разными устройствами
    Multitrend + ТРМ - работающая пара
    Multitrend + MOXA - работающая пара
    Moxa и ТРМ - не работают.

    Чё за нафиг?
    Попробуйте утилиту NPort Administrator для NPort 5150. Вопрос - почему работаете именно с преобразователем MOXA ?
    Последний раз редактировалось IVM; 09.09.2012 в 12:06.

  3. #13

    По умолчанию

    To Reznik. Читаю Ваши посты и самому стало интересно. Я так понимаю Вы пытаетесь организовать связь ПК с ТРМ посредством NPort 5150. При этом NPort 5150 работает как преобразователь Ethernet <-> RS-485. Об этом Вы писали в посте #1. Там же Вы писали, что ТРМ не хочет ни скем общаться.
    Однако в посте #15 Вы пишите, что Multitrend + ТРМ - работающая пара (???), Moxa и ТРМ - не работают. Как может работать Moxa и ТРМ, ведь Moxa пассивное устройство и не может быть Master сети. Moxa тупо гоняет пакеты туда-сюда и больше ничего. Как все это понимать ? Уточните пожалуйста.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.09.2012 в 14:19.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    To Reznik. Читаю Ваши посты и самому стало интересно. Я так понимаю Вы пытаетесь организовать связь ПК с ТРМ посредством NPort 5150. При этом NPort 5150 работает как преобразователь Ethernet <-> RS-485. Об этом Вы писали в посте #1. Там же Вы писали, что ТРМ не хочет ни скем общаться.
    Однако в посте #15 Вы пишите, что Multitrend + ТРМ - работающая пара (???), Moxa и ТРМ - не работают. Как может работать Moxa и ТРМ, ведь Moxa пассивное устройство и не может быть Master сети. Moxa тупо гоняет пакеты туда-сюда и больше ничего. Как все это понимать ? Уточните пожалуйста.
    Уточняю:
    Основная задача - установить связь между безбумажным регистратором Honeywell Multitrend SX установленным на ЦПУ и ТРМом установленным у черта на куличках связь их должна быть через Ethernt (по локалке)
    Multitrend имеет все необходимые средства связи и встроенный Ethrnet и RS485 и может быть мастером.
    Поскольку с ходу не получилось их связать по сети начались эксперименты и получилось, что через MOXA с ТРМом не получается установить соединение ни прибором ни компьютером.
    Это при том, что Multitrend и ТРМ у меня на столе по 485 порту работают без проблем, но поскольку места установки их очень далеко друг от друга (более 2км) остается единственный вариант через ethernet. (Да и тянуть еще одну линию не рентабельно). У ОВЕНА нет аналогов МОКСА (точнее есть ЕКОН134 но он работает только с компьтером!!!)
    Поэтому все эти мучения.
    Я считаю, что если получится стабильная связь с компьютером, то и связь с прибором можно будет настроить.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Reznik Посмотреть сообщение
    Уточняю:
    Основная задача - установить связь между безбумажным регистратором Honeywell Multitrend SX установленным на ЦПУ и ТРМом установленным у черта на куличках связь их должна быть через Ethernt (по локалке)
    Multitrend имеет все необходимые средства связи и встроенный Ethrnet и RS485 и может быть мастером.
    Поскольку с ходу не получилось их связать по сети начались эксперименты и получилось, что через MOXA с ТРМом не получается установить соединение ни прибором ни компьютером.
    Это при том, что Multitrend и ТРМ у меня на столе по 485 порту работают без проблем, но поскольку места установки их очень далеко друг от друга (более 2км) остается единственный вариант через ethernet. (Да и тянуть еще одну линию не рентабельно). У ОВЕНА нет аналогов МОКСА (точнее есть ЕКОН134 но он работает только с компьтером!!!)
    Поэтому все эти мучения.
    Я считаю, что если получится стабильная связь с компьютером, то и связь с прибором можно будет настроить.
    Но у ТРМ нет интерфейса Ethernet.

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Reznik Посмотреть сообщение
    Уточняю:
    Основная задача - установить связь между безбумажным регистратором Honeywell Multitrend SX установленным на ЦПУ и ТРМом установленным у черта на куличках связь их должна быть через Ethernt (по локалке)
    Multitrend имеет все необходимые средства связи и встроенный Ethrnet и RS485 и может быть мастером.
    Поскольку с ходу не получилось их связать по сети начались эксперименты и получилось, что через MOXA с ТРМом не получается установить соединение ни прибором ни компьютером.
    Это при том, что Multitrend и ТРМ у меня на столе по 485 порту работают без проблем, но поскольку места установки их очень далеко друг от друга (более 2км) остается единственный вариант через ethernet. (Да и тянуть еще одну линию не рентабельно). У ОВЕНА нет аналогов МОКСА (точнее есть ЕКОН134 но он работает только с компьтером!!!)
    Поэтому все эти мучения.
    Я считаю, что если получится стабильная связь с компьютером, то и связь с прибором можно будет настроить.
    на форуме Вы не первый кто не может соединить, может эта ссылка http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...94&postcount=2 как то поможет и еще я бы начал с modbus ASCII, так как там посылка определяется по начальному и конечному символу, а в РТУ важное значение имеет время и всякое преобразование его губит

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Но у ТРМ нет интерфейса Ethernet.
    Для этого и нужна MOXA. Поскольку единственная альтернатива от ОВЕН это ЕКОН134 - сложное многопортовое устройство со сложными настройками и работать с ним сможет только компьютер.
    Если ОВЕН предложит рынку новую, более простую модель преобразователя (чтобы как у МОХА - за одним IP находился 1 порт 485), то потребность в Моксах отвалится сама собой.
    Последний раз редактировалось Reznik; 11.09.2012 в 10:18.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    на форуме Вы не первый кто не может соединить, может эта ссылка http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...94&postcount=2 как то поможет и еще я бы начал с modbus ASCII, так как там посылка определяется по начальному и конечному символу, а в РТУ важное значение имеет время и всякое преобразование его губит
    Безбумажник Multitrend SX который должетн читать показания ТРМа Работает с протоколом RTU (этот протокол считается универсальным и обязательным для всех устройств). А ТРМ программируется только по протоколу ОВЕН. Так что пробовать ASCII смысла нет.

  9. #19
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    тогда вместо мохи возьмите радиомодемы

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    тогда вместо мохи возьмите радиомодемы
    Поподробнее пожалуйста
    ИМХО без преобразования в Eternet все-рано не обойтись

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 17:47
  2. Как подружить СМИ1 и ПЧВ
    от mad chemist в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 12:23
  3. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  4. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49