Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
To Reznik. Читаю Ваши посты и самому стало интересно. Я так понимаю Вы пытаетесь организовать связь ПК с ТРМ посредством NPort 5150. При этом NPort 5150 работает как преобразователь Ethernet <-> RS-485. Об этом Вы писали в посте #1. Там же Вы писали, что ТРМ не хочет ни скем общаться.
Однако в посте #15 Вы пишите, что Multitrend + ТРМ - работающая пара (???), Moxa и ТРМ - не работают. Как может работать Moxa и ТРМ, ведь Moxa пассивное устройство и не может быть Master сети. Moxa тупо гоняет пакеты туда-сюда и больше ничего. Как все это понимать ? Уточните пожалуйста.
Уточняю:
Основная задача - установить связь между безбумажным регистратором Honeywell Multitrend SX установленным на ЦПУ и ТРМом установленным у черта на куличках связь их должна быть через Ethernt (по локалке)
Multitrend имеет все необходимые средства связи и встроенный Ethrnet и RS485 и может быть мастером.
Поскольку с ходу не получилось их связать по сети начались эксперименты и получилось, что через MOXA с ТРМом не получается установить соединение ни прибором ни компьютером.
Это при том, что Multitrend и ТРМ у меня на столе по 485 порту работают без проблем, но поскольку места установки их очень далеко друг от друга (более 2км) остается единственный вариант через ethernet. (Да и тянуть еще одну линию не рентабельно). У ОВЕНА нет аналогов МОКСА (точнее есть ЕКОН134 но он работает только с компьтером!!!)
Поэтому все эти мучения.
Я считаю, что если получится стабильная связь с компьютером, то и связь с прибором можно будет настроить.