Тема: Программа работает - нет выхода на Outputs (DO1) (Выход1)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Тут вопрос к тому, какую цепь вы собрали на выходе.
    Если в программе все засвечивается и изменяет свои значения, значит внутри все в порядке.
    Обратите внимание, что 4 выхода ПЛК73 - транзисторные ключи, а не обычные контакты реле.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Тут вопрос к тому, какую цепь вы собрали на выходе.
    Если в программе все засвечивается и изменяет свои значения, значит внутри все в порядке.
    Обратите внимание, что 4 выхода ПЛК73 - транзисторные ключи, а не обычные контакты реле.
    В режиме онлайн в программе CoDeSys, вкладка "Ресурсы" ->"Конфигурация ПЛК" ->"Configuratio[FIX] ->"Outputs[FIX] ->Выбираю "Выход1" и в окне "Запись переменной" выставляю "1" -лампочка засвечивается, "0" гаснет. И с самого контроллера с меню также включается. А с программы никак, может я программу как-то не так составил?

Похожие темы

  1. ТРМ148, OPC, Outputs ?
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 21:58
  2. ПЛК 100.Передача данных с выхода.
    от Locman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 20:03
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 12:23
  4. выхода плк 100 24 K L
    от Юрий Мазин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 13:33
  5. МДВВ-выхода
    от nagor в разделе Мх110
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 01:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •