
Сообщение от
kgsh82
Как-то вел наладку щита управления для учета дебета скважин, так там на 30 см (!) витой пары без экрана наводились помехи. Причем даже вне объекта - на столе. Оказалось виноват блок питания. Поменяли кабель на экранированный - всё заработало.
Возвратимся к ПЛК73: SysComRead ни в какую не работает с портом RS2. Причем SysComWrite байты засылает. Порт работает в одном случае: через конфигурацию режим слейв: адрес только 16, остальные настройки из конфигурации.
Закономерный вопрос: Считать ли порт рабочим? Думаю, что нет. Почему? Попробуйте построить сеть из 10 ПЛК, у каждого из которых адрес 16...