Подключил ТРМ201 к ПЛК, считываю, записываю все что нужно из возможного (и тип прибора, и версия прошивки).
Чтение по функции 03, запись - 10 (как в руководстве ТРМ и написано). Все ОК. Если меняю соответственно на 04 и 06 - не работает.
А панель считывает данные по функции 04 (выставлено "4х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х04"), если ставишь "3х – запрос к ПЛК будет производиться по функции 0х03" происходит потеря связи.
Выдержки из документации на панель http://www.owen.ru/uploads/re_rp_sp200.pdf.
Вот с этим не понятно!
"При записи значения регистра в ПЛК панель формирует посылку с функцией записи 0х06, или с функцией 0х05 – если необходимо записать значение бита."
Тогда как сформировать с помощью СП270 запрос с нужно для ТРМ201 функцией 0х10?
ПЛК с ТРМ соединен по RS-485. Панель (Master), ПЛК (Slave) по RS-232. В последней связке все работает, на прямую СП270 c ТРМ201 нет!
Подскажите, что не так!
Может на вкладке "Вид" объекта "Ввод данных" я выставляю не тот формат и длину? Пробовал разное и по примеру один в один...