Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПР или ПЛК

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    значит на том пр, где предполагается на выход подключить насос, должен принимать сигнал на включение насоса со второго пр?
    Нет, входа задействовано всего 2, насос включается вместе с клапанами Q1 (клапан подачи щелочного раствора из бака в систему) и Q6(клапан возврата из системы в бак) Для включения насоса со второго ПР буду также использовать выход на катушку пускателя.

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Лучше б нарисовали эпюры, давно бы уже схема была.
    Циклограмма готова
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТЦ.1.jpg 
Просмотров:	406 
Размер:	128.6 Кб 
ID:	6717  
    Последний раз редактировалось Flicker; 09.08.2012 в 19:11.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •