Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
Q1-Q7 это семь клапанов, как ни крути, а первоначально Вы говорили про 8 или 16 , вот тут я не уловил, какое точное количество управляющих сигналов на клапаны будет на объекте
На установке всего 15 клапанов, 1 и 2 цилиндра, цилиндры я исключу из ПР110 или ПЛК из-за дефицита выходов. Итак, в установке два канала работы, первый канал 7 клапанов и 1 цилиндр, электродвигатель насоса общий. Каналы работают не зависимо друг от друга. Поэтому не обязательно делать все на одном аппаратном элементе.