Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
можно задействовать один выход чтоб подать на вход второго для синхронизация
Можно немного по подробней

на ПР будут задействованы:
I1 пуск (Запуск цикла)
I2 стоп (Остановка цикла и возврат в исходное положение)
Q1-Q7 включение клапанов
Q8 включение насоса

Принцип работы, после нажатия Пуск, срабатывает Q1 и Q2 на время t1, после истечения времени t1 триггер по заднему фронту дает сигнал следующему таймеру и срабатывает Q3 и Q2 на время t2, после истечения времени t2 триггер по заднему фронту дает сигнал следующему таймеру и срабатывает Q4 и Q5 и Q6 на время t3 и так далее. Временные уставки для каждой операции будут свои.