    По умолчанию

    Это характерно практически для всех устройств "ОВЕН" с импульсными источниками питания (ИИП). Проектировщики ИИП не удосужились ограничить пусковой ток. По этой причине в момент подачи питания возникает бросок тока, амплитуда которого превышает номинальное значение минимум в 5 раз. Техподдержка “ОВЕН” предлагает пользователям ограничивать пусковой ток внешним резистором или термистором. Непонятно, что мешает разработчикам "ОВЕН" разместить термистор на плате ИИП. Типовая схема входной цепи ИИП приведена во вложении.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif 1.gif (6.2 Кб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось IVM; 31.07.2012 в 14:52.