Ха.. а я бы почему-то не стал увеличивать пропорциональную.
Если была проведена автонастройка, то вопрос: какой параметр забили в YdoP?
Я не специалист, просто из личного опыта...
У меня печка, рабочая температура 1000⁰С. Нагрев делал с 800⁰С.
Читаю руководство, там пишут что оптимальное значение YdoP 15-30 градусов... Ну я так тоже думал, что тем больше это значение, тем оно лучше.. Температурку покачает сильнее, рассчитает коэффициенты поточнее. Благо и печка позволяла вводить широкие пределы..
Вводил и 15 градусов, и 30 и 40 и 50.. Заброс по температуре получался градуса три.. В принципе для моих нужд это нормально, но сердце просило не больше градуса.. мучил печку неделю - ничего не получалось.
Тут подходит товарищ, вводит YdoP то ли 2 градуса, то ли 5.. делает автонастройку.. И...
И печку забрасывает где-то на 0,7 градуса при выходе с 800 до 1000.
Вот так... ну я так чисто обмен опытом.. У вас нагреватель не такой мощный, система другая..
_____________________
PS вообще для ПИД-закона перерегулирование (заброс по температуре) - это норма. Это обеспечивает быстродействие.