Получается, что вне зависимости от расположения объектов на одном компьютере, или на разных, если у какой либо переменной (значение, расчет, и т.д.) нет флага архивировать, то она не отображается на тренде, пусть она и связана с другой арх переменной.
"А компьютеры то где у вас?
Вы хотите создать сетевой проект - тогда нужно добавить два компьютера. Один объект назначается одному комьютеру, второй - другому."
Привожу другой пример, давно действующего проекта, сетевые функции в котором полностью не реализованы ввиду вышеупомянутых недостатков, см вложение.
Пояснения к рисункам: 1) значение O2 связано с арх на другом компьютере, на тренде ее графика нет, только текущее знач. 2) вход фильтра O2 связан с темже арх расчетом на другом компьютере, выход фильтра архивируется на комп asutp, виден его график только с момента запуска проекта.
"Посмотрите второй видеопример:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Вам все станет понятно."
Видеопримеры видел, если перетянуть значение с объекта одного компьютера на тренд другого ПК-все работает, но если связать значения с разных ПК, а это очень нужно при тиражировании и создании "независимых" объектов, то не получается отобразить тренд.
Попробуйте сами, или приведите пример.




Ответить с цитированием