На рабочий 220.AB к сожалению не отвечу, т.к. он уже установлен на объекте и опечатан, работает.
А вот про 24.АВ
Выяснилось, что модем не может соединиться с компьютером по RS232, соединение производил по трехпроводной(Rx, Tx, GND) схеме с замкнутой перемычкой RTS-CTS. Компьютер зависал при попытке отправить какую-либо команду.
Соединившись по RS485, модем стал отвечать на команды.
на команду AT+GSV выдает "ERROR"
При попытке соединиться с интернетом как по мануалу на сайте, выдает ошибку: "В модеме или устройстве связи произошла аппаратная ошибка".
Преобразователи RSxxx-USB использую MOXA, они исправны.
Куда дальше копать?