Может я плохо описал ситуацию, но больше печатать небыло сил.
В конфигураторе задержка ответа "0", да и дело не в этом.
Я ведь описывал, что сколько не ставлю таймаут, вплоть до 2с, ответ все равно не приходит. Мне кажется что дело именно в игнорировании запроса.
Если спрашивать только один модуль, то задержки ,можно считать,вобще нет, все работает идеально!
P.S.
Считаю что спорить о стандартах протокола не имеет смысла, так как в этом же алгоритме опроса работает два МВ110-8АС, но у них и намека нет на такую проблему, ВСЕ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО.
Попробуйте еще раз,внимательнее, перечитать мое сообщение, а лучше попробовать опытным путем, по возможности.
Пришлось переключить один МВ110-8АС на RS485-1, а второй МВ110-8АС и три МК110-4К.4Р на RS485-2. На RS485-2 каждый второй запрос сделал на МВ110-8АС, так как аналоги приоритетнее, а между ними с задержкой 50мс , ставлю 40мс начинают проскакивать ошибки. После ответа от МВ110-8АС, по очереди запросы на 1, 2, 3 МК110-4К.4Р.
Так что
Спасибо!Для скоростей более 19200 бод допускается использовать интервалы 1,75 и 0,75 мс соответственно.





Ответить с цитированием