Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: ПЛК110-60 + МВ110-8АС + МК110-4К.4Р

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,137

    По умолчанию

    А время цикла ПЛК, у Вас не маловато?.
    Попробуйте в следующий раз посмотреть в модуле статистике.
    Очень часто увеличение минимального времени цикла помогает снять проблемы со связью.

  2. #2

    По умолчанию

    Минимальное время цикла 0, что значит столько сколько нужно для выполнения программы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2012
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    А время цикла ПЛК, у Вас не маловато?.
    Попробуйте в следующий раз посмотреть в модуле статистике.
    Очень часто увеличение минимального времени цикла помогает снять проблемы со связью.
    Тоже так думал, да и в руководстве по программированию так написано, но сегодня обнаружил интересную вещь. Минимальное время цикла у меня было установлено 50мс, программа заливалась в контроллер очень долго, КДС в онлайне тоже еле шевелился, поставил 5мс, всё стало летать, для эксперимента установил 1мс (программа у меня выполняется за 2мс), поднялся флаг перегрузки процессора, однако "тормоза" ещё уменьшились, пинг по ethernet также уменьшился. В чем тут загвоздка?
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8791&page=3

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,137

    По умолчанию

    Если добавить модуль *статистик* в ПЛК конфигураторе, то там есть флаг.
    Если этот флаг фключен, то ресурсов мало. Нужно в ручную увеличить время цикла.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Если добавить модуль *статистик* в ПЛК конфигураторе, то там есть флаг.
    Если этот флаг фключен, то ресурсов мало. Нужно в ручную увеличить время цикла.
    "Кто в лес, кто за дровами"!

    Так вот. Обратите внимание, на Вашем скрине видно, что минимальное допустимое время цикла может быть задано от "0" до "50"
    Так вот я ставлю "0"? а РЭ написано:

    При установке значения параметра MinCycleLength, равного нулю, отключается контроль периода вызова цикла, и новый цикл начинает выполняться сразу по окончании выполнения предыдущего и по завершении операций сетевого обмена и сервисных операций. При этом не гарантируется строгое выполнение цикла через равные промежутки времени, т.к. длительность выполнения функций сетевого обмена и сервисных операций может изменяться.

    Так что этот флаг у меня никогда не срабатывает.
    Я ведь писал что с модулями МВ110-8АС проблем нет.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,175

    По умолчанию

    Работа с syslibcom почти не требует временных ресурсов. Почти - 0.2..0.4мс с кучей проверок/перепроверок.
    Этот флаг - для всего остального кода

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,137

    По умолчанию

    Как бы вот все же лично мною замечено улучшение обмена.
    да и вообще к примеру на S400 сколько раз смотрел время цикла в среднем 14-17мс и ничего всех устраивает. я обычно смотрю время в статистике и увеличиваю мин цикл. обычно 4-5мс .

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,175

    По умолчанию

    Никакого вляния на порт время цикла не имеет
    У Вас - искусственно введеные постоянные дополнительные,не требуемые стандартом модбас, задержки до/после запросов. Но они нужны только иногда из-за кривого релиза
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.06.2012 в 20:35.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,137

    По умолчанию

    даже при обмене с панелью при малом времени цикла может вылетать ошибка потери связи... ДА ДЕЛАЙТЕ КАК СЧИТАЕТЕ НУЖНЫМ .я просто рекомендую увеличить и проверить может и поможет.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,175

    По умолчанию

    У меня мастер - всегда ПЛК. Именно гимор с потерями связи и тп. заставил это делать. Видимо мы пошли разными путями
    Я своим - доволен.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 09:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. плк110+мв110 обработка данных
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •