Цитата Сообщение от Сергеев Василий Посмотреть сообщение
проверили пакеты летят, даже меняются когда релюшка срабатывает, но вот сп до сих пор не показывает
кстати тут очень многие пишут что нужно делать ACII при этом плк должен быть мастером, но вот незадача, у сп нету слэйва со ACII, только RTU
Сделайте панель мастером, для того чтоб плк мастером был нужно переходить на работу с библиотеками, а не с конфигуратором. И кстати обычно все пользуют RTU, он меньше по объему, но при буфферизации "прокладок" лучше работать с символами начала пакета и конца, поэтому рекоендую начать с ASCII, с ним проще все получится