Цитата Сообщение от positron Посмотреть сообщение
м... чё тут спецов нету кто подсказать может? вроде официальный форум Овена...
Здравствуйте positron
Для начала нужно понимать, то что нарисованное будет стоить ООООЧЕНЬ дорого!
1. Раз уж предполагается такое разнообразие датчиков и преобразователей, то следует выбрать контроллер с RS485.
2. Судя по количеству входов/выходов можно остановить свой выбор на ПЛК110-24.60.Р-М http://www.owen.ru/catalog/61727729. Возможностей хватит и на панель оператора и на все модули ввода/вывода.
3. Для измерения рН - МВ110-224.pH http://www.owen.ru/catalog/47053201.
4. Датчики влажности и температуры беспроблем подключаем на модули МВ110-224.8А http://www.owen.ru/catalog/38519076
5. На счет влажности находим в инете датчики с токовым выходом и цепляем на МВ110-224.8А
6. Досветка – реализуется программно с использованием дискретных выходов, если ПЛК110 не хватит то покупаем МУ110-224.16Р http://www.owen.ru/catalog/79119056. Посмотри каталог ОВЕН и подбери модуль с нужным количеством выходов :-)
7. Шторки а5 подключаем к МУ110-224.16Р, а вот датчик освещенности искать в инете.
8. На счет датчика CO2 а5 в инет.

P. S. Осталось в инете найти не достающие компоненты и начать делать проект (функциональная схема автоматизации, электрическая принципиальная схема и тд.). Затем осваивать программирование в CoDeSys, тут на форуме все вопросы разрешатся! Удачки :-)