Тема: сгорел транзисторный выход у ПЛК 100 КМ

  1. #11

    По умолчанию

    тех. поддержка ответила BC817—40(25), припоял, выход заработал)))

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от irr Посмотреть сообщение
    тех. поддержка ответила BC817—40(25), припоял, выход заработал)))
    Ну и славно, значит техподдержка не зря хлеб ест.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.03.2012 в 11:04.

  3. #13

    По умолчанию

    а вот может еще кто подскажет, как мне переделать проект проект с ПЛК100-Р, на ПЛК100-К ???????
    Почему то при замене таргета в "Настройках целевой платформы" на ПЛК100-К ничего не меняется в "Конфигурации ПЛК". Т.е. таргет вроде как изменился, а если зайти в "Конфигурацию ПЛК", то там как были выходы релейными, так и ими и остались.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так ,а как иначе ,если питание плюсовое ,ясно что N-P-N
    В большинстве случаях производители подобных устройств используют открытый коллектор c N-P-N транзистором разумеется а не эмиттер как в ПЛК с платой расширения дискретных сигналов схематично выглядит не красиво согласитесь. Да и импульсник в ПЛК может не потянуть.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    В большинстве случаях производители подобных устройств используют открытый коллектор c N-P-N транзистором разумеется а не эмиттер как в ПЛК с платой расширения дискретных сигналов схематично выглядит не красиво согласитесь. Да и импульсник в ПЛК может не потянуть.
    А что значит "импульсник в ПЛК может не потянуть" ? Непонятно.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А что значит "импульсник в ПЛК может не потянуть" ? Непонятно.
    Если с общим минусом все понятно то с плюсом не ясно откуда он запитан на участке ПЛК на импульснике построена гальваническая развязка разумеется по входам и выходам тогда вопрос сколько он потянет.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Если с общим минусом все понятно то с плюсом не ясно откуда он запитан на участке ПЛК на импульснике построена гальваническая развязка разумеется по входам и выходам тогда вопрос сколько он потянет.
    Какая-то у Вас путаница в голове. Между тем все очень просто. Коллектора транзисторов ПЛК непосредственно связаны с клеммой 1 ПЛК внутри корпуса (см. Рис. Б2. Схема подключения питания, дискретных входов и выходов к ПЛК100624.К в РЭ), т.е. на коллекторы подается +24В от внешнего источника. На схеме показано, что входа и выхода запитаны от внешнего источника 24В. Чтобы этот источник "потянул" все что надо необходимо выбрать источник соответствующей мощности. Вот и все, Андрюша.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.03.2012 в 17:57.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Какая-то у Вас путаница в голове. Между тем все очень просто. Коллектора транзисторов ПЛК непосредственно связаны с клеммой 1 ПЛК внутри корпуса (см. Рис. Б2. Схема подключения питания, дискретных входов и выходов к ПЛК100624.К в РЭ), т.е. на коллекторы подается +24В от внешнего источника. На схеме показано, что входа и выхода запитаны от внешнего источника 24В. Чтобы этот источник "потянул" все что надо необходимо выбрать источник соответствующей мощности. Вот и все, Андрюша.
    Это и ежу понятно что запитано с 1 контакта.
    Вопрос в другом почему все таки с открытом эмиттером а не с открытом коллектором относительно корпуса.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Это и ежу понятно что запитано с 1 контакта.
    Вопрос в другом почему все таки с открытом эмиттером а не с открытом коллектором относительно корпуса.
    Странно, в посте #16 Вы писали, что ничего непонятно. Вы, кажется, окончательно запутались.
    А чем Вам не нравится схема с ОЭ, ведь все прекрасно работает.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.03.2012 в 18:40.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от irr Посмотреть сообщение
    а вот может еще кто подскажет, как мне переделать проект проект с ПЛК100-Р, на ПЛК100-К ???????
    Почему то при замене таргета в "Настройках целевой платформы" на ПЛК100-К ничего не меняется в "Конфигурации ПЛК". Т.е. таргет вроде как изменился, а если зайти в "Конфигурацию ПЛК", то там как были выходы релейными, так и ими и остались.
    Открываете проект.
    Переходите на вкладку ресурсы\настройки целевой платформы. Выбираете соответствующИЙ плк.
    Ок
    Далее переходите в конфигурацию ПЛК, и из меню дополнительно выполняете команду - стандартная конфигурация.