Показано с 1 по 10 из 20

Тема: сгорел транзисторный выход у ПЛК 100 КМ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    тех. поддержка ответила BC817—40(25), припоял, выход заработал)))

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от irr Посмотреть сообщение
    тех. поддержка ответила BC817—40(25), припоял, выход заработал)))
    Ну и славно, значит техподдержка не зря хлеб ест.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.03.2012 в 11:04.

  3. #3

    По умолчанию

    а вот может еще кто подскажет, как мне переделать проект проект с ПЛК100-Р, на ПЛК100-К ???????
    Почему то при замене таргета в "Настройках целевой платформы" на ПЛК100-К ничего не меняется в "Конфигурации ПЛК". Т.е. таргет вроде как изменился, а если зайти в "Конфигурацию ПЛК", то там как были выходы релейными, так и ими и остались.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от irr Посмотреть сообщение
    а вот может еще кто подскажет, как мне переделать проект проект с ПЛК100-Р, на ПЛК100-К ???????
    Почему то при замене таргета в "Настройках целевой платформы" на ПЛК100-К ничего не меняется в "Конфигурации ПЛК". Т.е. таргет вроде как изменился, а если зайти в "Конфигурацию ПЛК", то там как были выходы релейными, так и ими и остались.
    Открываете проект.
    Переходите на вкладку ресурсы\настройки целевой платформы. Выбираете соответствующИЙ плк.
    Ок
    Далее переходите в конфигурацию ПЛК, и из меню дополнительно выполняете команду - стандартная конфигурация.