Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ-202 нет соединения по modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Адрес 0?
    Скорость,четность, стоповые биты какие выставлены?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Выставлены одинаково по всем приборам 9600, не чет, 1 стоп бит, разница только в адресах. По протоколу овен опрашивается же.
    По приложенному скрину, я так правильно добавляю?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Адрес 0?
    Скорость,четность, стоповые биты какие выставлены?
    Кстати, да... адрес из 0 сделал 48. Прибор стал отпрашиваться, но в отладочном режиме пишет "функция не поддерживается (1)"

Похожие темы

  1. Modbus контроль ошибок соединения
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 12:07
  2. ошибка соединения
    от Дмитрий Ф в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 14:26
  3. Потеря соединения по Modbus TCP/IP ПЛК304
    от Грушецкий Павел в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 20:19
  4. плк 150 проблема соединения
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 10:55
  5. укт38-щ4 нет соединения с компьютером
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 12:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •